Подскажите пожалуйста норму заправки vento 200. А может быть у кого есть сводная таблица по нормам заправки. Выложите, если не жалко. А то жалко потраченное время на заправку без примерной нормы. Заранее благодарен.
Подскажите пожалуйста норму заправки vento 200. А может быть у кого есть сводная таблица по нормам заправки. Выложите, если не жалко. А то жалко потраченное время на заправку без примерной нормы. Заранее благодарен.
Реф установка Карьеровская Vento 200. С ремонтом справились, тепереча приходиться заправлять, а сколько примерно фреона надо?
Если низкотемпературка на 404 то 1кг, если на 134 то 800 грамм. По памяти, но вроде так. А лучше сними рубашки с конденсатора, там шильд есть.
Или смотри по глазку,на ресивере стоит.Он тоже где конденсатор.
VIENTO 200 (R404a) LA -------VIENTO 200 (R404a) HA -------VIENTO 200 (R134a) CH -------VIENTO 200 (R134a) LA ----------VIENTO 200 (R134a) HA
R404A/ 0,85kg --------------- R404A/ 0,85kg ---------------- R134A/ 0,85kg --------------- R134A/ 0,85kg -------------------R134A/ 0,85kg
Да,850 грамм(134,404).Рзрешается заправка только жидкостью в ресивер.Строго по весам.
можно заправлять и через сервисный на всасывании, ничего не будет
Заправка фреона R-404 или R-134, 850г.Масло SL-32 180г. Гласка на этих маделях нет,заправка по весам.
serga23, дружище, сосед!, просим литературу. если там ещё и схема, мануал, и все остальное то, скинь!!!
Есть книги по:максима,вектор,все венты,все псариусы.да и схемы все есть.Книги очень большие,как скинуть не представляю.Спрашивайте отвечу.Я вот не могу найти на корейцев,донджин:50,100,250,500.И на алекс оригенал.Занимаюсь ремонтом,а с настройками и ошибками, проблема.
эх, плохо коль нэма. эта Вента 200 похоже то, что мне надо.
Немного тебе инфы по мануалу,коды ошибок и неисправностей)))http://vatan.ru/carrier_cod.html