чем дольше живу, тем больше уверенности в том, что от безработицы не умру))
чем дольше живу, тем больше уверенности в том, что от безработицы не умру))
кажись причина ясна.....
....подача фреона под полом в штробе, врезка как раз у моей косячной витрины....отвод в право к рабочей смежной витрине(конечной), влево-к моей витрине и далее к горке(конечной)...., врезка косячной витрины сверху трубы видимо туды уходит газ, а жидкарь стекает в крайние витрину и горку(и то, как я посмотрел по температурам на испарителях-немного).
на трв шум газа
итого вывод-нехватка фреона!!!(прошу не вертеть пальцем у виска)
только что меня смущало, на ресивере 3 смотровых окна с шариками, все лёжа лежат внизу, но в некий момент времени уровень фреона нижнего и среднего смотровых окон синхронно поднимаются до середины (окон), не пойму как так?
уже четыря дня подряд у меня такая же байда с этой же витриной ВС21-375. Всё точь в точь как у ТС. Эта выносная витрина. у меня на контроллере стоит уставка 1 гр., дифференциал 2 гр., на испарителе минус 11, минус 9, минус 6 градусов, меняется постоянно. а температура датчика объёма который в потоке всё время 5, 5.5 гр. На градуснике самой витрины постоянно 7 гр. Это сырная витирина. И сыр немного начинает давать запах. Полки витрины холодные, вентиляторы работают. Что самое интересное в углах витрины холодно. Что плохо, то витрина полностью открытая. Стоит она меджу закрытыми витринами, которые работаю хорошо.
сейчас время холодов, а значит время добавлять фреон и регулировать KVR
ну а так если подумать датчик в поток да вентиляторы проверить чтобы все крутились.
Социальные закладки