Рефка пот давлением, на датчике ВД напряжение есть +24. На обмотке компрессора напряжения нет. Вот фото-IMG_7139.jpg IMG_7141.jpgIMG_7142.jpgIMG_7143.jpg IMG_7147.jpgIMG_7149.jpgIMG_7151.jpgIMG_7150.jpg
Рефка пот давлением, на датчике ВД напряжение есть +24. На обмотке компрессора напряжения нет. Вот фото-IMG_7139.jpg IMG_7141.jpgIMG_7142.jpgIMG_7143.jpg IMG_7147.jpgIMG_7149.jpgIMG_7151.jpgIMG_7150.jpg
Посмотри
001.jpg
FU2 - сгорел предохранитель F2, стоит в цепи муфты компрессора и соленоидных вентилей оттайки и входа в конденсатор.
Ты бы хоть фильтр-осушитель поменял, а то рефка выпуска начала 90х годов, а фильтр ещё родной японский, после стольких ремонтов и 20ти лет работы он уже давно забит наглухо. Компрессор не родной стоит, двухцилиндровый от древней Тошибы.
Спасибо за простой и очень нужный ответ. Я примерно так и думал и уже хотел последовать примеру рукосуев, Т.Е. с датчика ВД плюс подать на реле, которое в сою очередь будет коммутировать общий плюс на муфту компрессора. А на счёт замены фильтра, зачем? Система под давлением, Т.Е.рабочая, ну и пусть дальше работает. Ещё раз спасибо за инфу!!!