Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 38 из 38

Тема: Контроллер EWCM 900/S и датчик PTC

  1. #21

    По умолчанию

    Согласен, где можно посмотреть или как определить какой NТС?, а то порылся их оказывается много вариантов. В родной энциклопедии нет ничего.

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Попробуйте поставить какой нибудь кремневый диод впрямом направлени последовательно ссопротивлением(100-500 Ом)

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    У Эливелла NTC с 10кОм при +25. Ваш датчик похож на родной - я 12 кОм на своем экземпляре намерял при комнатной температуре.

    Я бы предложил не мучаться, а обратиться к Леониду Крупскому: http://mosinv.ru/_0_contacts.htm
    В идеале выслать ему фото/видео. Он этого добра повидал и, вполне вероятно, с ходу выдаст ответ над которым мы тут все будем мозг ломать

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    И какова разница между эливеловским / данфосовским / кареловским / дикселевским датчиками РТС?
    данфосовским датчиком ты спалишь микросхему любому другому контролёру. у них другая зависимость температура-сопротивление, чем у PTC или NTC других производителей.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    данфосовским датчиком ты спалишь микросхему любому другому контролёру. у них другая зависимость температура-сопротивление, чем у PTC или NTC других производителей.
    Smag очень удивиться
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    данфосовским датчиком ты спалишь микросхему любому другому контролёру. у них другая зависимость температура-сопротивление, чем у PTC или NTC других производителей.
    Хрень какую-то несёшь в мозг нерешительных.Вот зачем это писать?

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,904

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    ты спалишь микросхему
    Микросхема по ходу такая,ведётся на всякую куйню,и пАлится.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Хрень какую-то несёшь в мозг нерешительных.Вот зачем это писать?
    Это из опыта. Если не веришь мне, то попробуй установить на Eliwell датчик от Danfoss. И будет у тебя мой опыт.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    И будет у тебя мой опыт.
    Уже небудет,извени если чем то обидел.А пробовать..голова не тем забита!

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Это из опыта. Если не веришь мне, то попробуй установить на Eliwell датчик от Danfoss. И будет у тебя мой опыт.
    а что говорить твой опыт если вместо NTC поставить РТС не изменять параметр типа датчика. Сгорит контроллер синим пламенем

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Если не веришь мне, то попробуй установить на Eliwell датчик от Danfoss. И будет у тебя мой опыт.
    Дело было явно не в бобине
    А путают NTC регулярно, вот только первый раз слышу, чтобы что-то сдохло.
    Самый зачетный случай из того, что помню - когда на Ариаде при тестировании первых ЕКС102/202 поставили один датчик от Данфосса, а второй (на испаре) от Эливелла и вентилятор зажил своей жизнью. Во было плясок с бубном

    Про РТС - не поделитесь ссылками на документы с разными характеристиками эливеловских и данфосовских РТС?

  12. #32
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Про РТС - не поделитесь ссылками на документы с разными характеристиками эливеловских и данфосовских РТС?
    копай тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=9943


    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post179842
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post199878
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post209878
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post213530

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    копай тут


    R13a, Научи,научи его)) ,он на этом собаку сьел))

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    копай тут
    И где там разные характеристики для РТС?

  15. #35
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Научи,научи его))
    думаю с Сергеем мало кто поспорить сможет насчёт этих самых датчиков.. по теме дурь какую то написал товарисч. так вот прикинуть-сдох датчик-вылетел с диапазона и шо должен контроллер сдохнуть?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #36
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    по теме дурь какую то написал товарисч. так вот прикинуть-сдох датчик-вылетел с диапазона и шо должен контроллер сдохнуть?))
    Резистор для проверки всегда помогает , два , если их два и три , если их три (входа) , только номинал один.

    muravei77, не мешай людям заблуждаться.
    ЗЫ Надеюсь , что по ссылке только мастеров пропускает ?

  17. #37
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    не мешай людям заблуждаться.
    Дай человеку возможность увидеть луч света во тьме, пусть учится что те жалко?
    Держи здесь, добрый сегодня но вмеру, ибо дам просящему надежду выжить а не полное содержание.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  18. #38
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    И где там разные характеристики для РТС?
    а... нигде))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg eks_cr.jpg (29.8 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 1ptc.jpg (257.2 Кб, Просмотров: 8)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX
    от Олег-KHark в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 22:01
  2. EWCM 415 врёт датчик давления.
    от my_rex в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:30
  3. замена блока EWCM 415 на EWCM 4150
    от serg19 в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 01:10
  4. Ewcm 412 ошибка е23
    от Violator в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 13:07
  5. ellivel ewcm 412
    от новиков олег викторович в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •