Попадался такой раз, было вздутие потолка ХК.(( Он того не стоит им заниматься...
Попадался такой раз, было вздутие потолка ХК.(( Он того не стоит им заниматься...
Попали они , дали согласие. Бабка там за 80, но бодрая и в своём уме, дочь её слушается, дед был жив вместе покупали , может как память дорог. А у мини тут как раз GVM66 не пристроенный. Вот пожалуйста, неизвестно "где найдёшь, где потеряешь".
вытащил трубу где-то на сантиметр из пены, и горелкой сбоку.
Второй день Вестелок у своей бабуси, дал год гарантии на компрессор. Заправил 134+600 цикл 30 минут работает, 40 минут стоит, в помещении(где была заправка) +26 и обогреваемый пол. Гонорара хватило на входную пластиковую (вторую) дверь.
попался вестелок с новья, свежий с магаза, модель-vdd260vw. прошу подсказать где перехол на испаритель хк. можно приблизительно, что бы не особо ковырять. заранее спасибо
Не то слово: мой друг с моей подачи наскочил на такой - неисправен компрессор на R00а, нашли компрессор, а он пустой. Вскрыли, нашли утечку, устранили, опрессовали, а там - засор нарисовался! Стал продавливать, а жидкость попала на пену и потом от горелки пыхнуло так, что корпус... выкинули!((((
Во-во, на 260 литров. Так что - буть готофф!!!
Социальные закладки