Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: Контроллер EWCM 900/S и датчик PTC

  1. #1

    По умолчанию Контроллер EWCM 900/S и датчик PTC

    Добрый день недавно столкнулся с проблемой, есть холодильная установка с 6ю компрессорами старый контроллер Eliwell EWCM 890 NTC совсем уже плохо себя чувствует, решили заменить, в закромах организации нашли совершенно новый Eliwell EWCM 900 /S
    При установке всплыла проблемка: в описании контроллера значится датчик NTC но с ним я вообще немог его завести он показывает ошибку что мол датчик вообще отсутствует, после установки датчика PTC хоть что-то сдвинулось с места - прибор показывает температуру -8 ⁰С, но если взять датчик температуры просто в руку он начинает показывать странные вещи на дисплее прибора я наблюдаю ( -9⁰С ……-15⁰С ….. и до температуры человеческого тела только с отрицательным знаком ) соответственно в свою очередь контроллер начинает останавливать компрессора так как максимальная температура охлаждения выставлена ( -9 ⁰С )
    Вопрос к знающим людям или тем кто эксплуатировал данные контроллеры что я делаю нетак или у меня дохлый контроллер (хотя он новый сам из упаковки вытаскивал)
    Р.s. датчики новые, точно рабочие.

    если нужны какието данные предоставлю я просто неочень разбираюсь в холодильных установках

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Читайте мануал на контролер, датчики нужно сконфигурировать правильно...

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovan72 Посмотреть сообщение
    я просто неочень разбираюсь в холодильных установках
    Цитата Сообщение от vovan72 Посмотреть сообщение
    есть холодильная установка с 6ю компрессорами
    "безумству храбрых поём мы песню" (с)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Если такой умный, нарисуй конфигурацию.
    на 890 параметры идентичны, он видит NTC, а этот нет.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Какое фактическое сопротивление датчика в Омах?

  6. #6

    По умолчанию

    ntc 13 кОм, ptc 0,8 кОм

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Датчики живые. То, что РТС в другую сторону отсчитывает - нормально. Если получится, вечером попробую сделать такую конфигурацию.

  8. #8
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Датчики живые. То, что РТС в другую сторону отсчитывает - нормально. Если получится, вечером попробую сделать такую конфигурацию.
    А кто сказал вам , что это эливеловский датчик ? 1кОм при =20 имеют ещё и другие . Вопрос - кто его туда впендюрил ? Я встречаю после рукосуев варианты с NTC и PTC на одном контроллере , который сходит от них с ума. А внешне они монопиносуальные. EKS 111 скорей попался.http://www.indubel.com.ar/pdf/biblio...1rd-5fl402.pdf

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    странно шо 6 компрессорная ЦХМ не по давлению работает))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    А кто сказал вам , что это эливеловский датчик ?
    И какова разница между эливеловским / данфосовским / кареловским / дикселевским датчиками РТС?

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    эливеловским / данфосовским / кареловским / дикселевским датчиками РТС
    а везде 1ком))
    Smag, а что это за управление ЦХМ по термистору? никогда такого не видал.. ну чиллеры островские да управлялись ECH201 когда то-но там другой огород вобщем то..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Да ХЗ. Сам такого ни разу не видел, только на чиллерах.
    Просто есть возможность взять 900й, NTC датчик к нему и посмотреть, что покажет. Лишь бы времени хватило на опыты.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    может ТС шота попутал? завязать 6 компрессоров на 100 рублёвый датчик это сильно)) присобачил бы он лучше EWPA007 и спал бы спокойно. хотя может я чего то не знаю..
    Вложения Вложения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    завязать 6 компрессоров на 100 рублёвый датчик это сильно))
    зато дешево, ведь датчик давление подороже раз в пятнадцать будет.

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    датчик давление подороже раз в пятнадцать будет
    я думаю поболе.. навскидку 4 килорубля.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    В разумного пока ничего не вижу. А на счет много ума, эта установка на 890 отработала уже 13 лет, почему по температуре, потому что это ледовый каток и показывает температуру обратки охлаждающей жидкости поэтому и такая зависимость. Что 890 что 900 могут работать как по давлению, так и по температуре и дешевого варианта фины здесь не искали.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Да ХЗ. Сам такого ни разу не видел, только на чиллерах.


    Цитата Сообщение от vovan72 Посмотреть сообщение
    потому что это ледовый каток и показывает температуру обратки охлаждающей жидкости

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovan72 Посмотреть сообщение
    почему по температуре, потому что это ледовый каток и показывает температуру обратки охлаждающей жидкости поэтому и такая зависимость
    сразу надо говорить об этом))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Ничего у меня не вышло, ибо моя версия была под датчики давления. И температурный не воспринимала

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vovan72 Посмотреть сообщение
    Добрый день недавно столкнулся с проблемой, есть холодильная установка с 6ю компрессорами старый контроллер Eliwell EWCM 890 NTC совсем уже плохо себя чувствует, решили заменить, в закромах организации нашли совершенно новый Eliwell EWCM 900 /S
    При установке всплыла проблемка: в описании контроллера значится датчик NTC но с ним я вообще немог его завести он показывает ошибку что мол датчик вообще отсутствует, после установки датчика PTC хоть что-то сдвинулось с места - прибор показывает температуру -8 ⁰С, но если взять датчик температуры просто в руку он начинает показывать странные вещи на дисплее прибора я наблюдаю ( -9⁰С ……-15⁰С ….. и до температуры человеческого тела только с отрицательным знаком ) соответственно в свою очередь контроллер начинает останавливать компрессора так как максимальная температура охлаждения выставлена ( -9 ⁰С )
    Контроллеру, грубо говоря пофигу какой датчик, он мереет сопротивление его и сравнивает с таблицей заложенной в него, если находит значение в таблице, то выдает вам температуру. Нет значения, значит выдает ошибку датчика. А вот таблица забита под характеристику определенного датчика. А так как у вас на контроллере написанно NTC то и ставить надо NTC, с вменяемыми для контроллера значениями сопротивления.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите разобраться: комплекность контроллер-датчик (Danfoss EKC 202,Eriwell ID974LX
    от Олег-KHark в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 22:01
  2. EWCM 415 врёт датчик давления.
    от my_rex в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 16:30
  3. замена блока EWCM 415 на EWCM 4150
    от serg19 в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 01:10
  4. Ewcm 412 ошибка е23
    от Violator в разделе Eliwell
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 13:07
  5. ellivel ewcm 412
    от новиков олег викторович в разделе Eliwell
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:25

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •