Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
вопрос про ставить без потери масла. спаял себе приблуду, 28 труба 20-25см, внутри мет губка для посуды , на трубе шрёдеры с обоих сторон, потерь масла практически нет.

boriska, вопрос: кондей, сплит панас, 2.8 квт, трасса 6 м перепад ну от силы 50-70 см исп. ниже компр. R22. всас4,0- 4.3, нагнетание 18-22. не протягивает, испаритель, конденсата практически нет, даже при +15 на улице? че за х...
такая же беда была с митсубишей, до +23 на улице работает отлично(холодит как отмароженный) как только +25 на улице в перегрев уходит. сначала конденсатор промывал, газ стравливал, не помагло. в итоге воздух в конденсаторе стоял, все выпустил, свакуумировал подольше, заправил по норме и заработал как новый.