Коллеги! поделитесь пжлст. мануалом на Dixell XC645C
Каким процессором из линейки Danfoss можно заменить его. Интересует функция Digital Scroll
Коллеги! поделитесь пжлст. мануалом на Dixell XC645C
Каким процессором из линейки Danfoss можно заменить его. Интересует функция Digital Scroll
Только на англицком с ихнего сайта
посмотри может чем поможет-http://www.frigodesign.ru/sale/dixell/central_controllers_dixell/racks/XC645CX/
ColdSir, nick770, спасиб конечно, но хотелось бы на нашем.
http://www.portal-holod.ru/menu/controllers.php Посмотри может что пригодиться.
Стырил я с консультанта , пусть и у нас будет на русском , спасибо Sерому и БОБРу
Всем добрый день, помогите пожалуйста, на данный момент собираю агрегат для заказчика на компрессоре ZBD30 в комплекте с контроллером Dixell XC645CX и ни как не могу найти информацию куда подключается датчик головы компрессора, на какие вывода контроллера, может кто подскажет, буду благодарен.
Клеммы 3-4 - Pb3
Параметр Р3С выставть на 86
почему на 86, сопротивление датчика 190 кОм ?
И что подключается на контакты 21-22 если в инструкции написано так:
"Контроллер XC645CX предварительно настроен на работу с компрессором Digital Scroll.
Контакты реле 15-17 заданы для управления компрессором Digital Scroll, а тиристорный
(TRIAC) выход 17-19 управляет его соленоидным клапаном.
oA2 (конт. 16-17), oA3 (конт. 17-18), oA4 (конт. 17-20), oA6 (конт. 21-22): конфигурация
Выходов 2 3 4 6: с помощью этих параметров установка может быть настроена в
соответствии с числом и типом компрессоров и/или вентиляторов, а также числом
ступеней для каждого из них."
Номинал у копландовского датчика - 86кОм при +25, если память мне не врет.
Выход оА6 (21-22) - открытый коллектор. С него дается сигнал 12В на управление внешним реле в режиме включил/выключил. Т.е. надо включить что-то - появилось 12В, надо выключить - 12В снялось. Подключать можно вентиляторы или использовать как вспомогательное реле (авария, впрыск жидкости)
Smag, Большое спасибо!