... да и на сколько это критично, полная чистка и удаление всех включений решит вопрос?
... да и на сколько это критично, полная чистка и удаление всех включений решит вопрос?
а какая стружка? медь, алюминий или сталь? после гидроудара компрессор качал или работал сам на себя? какой марки компрессор?
на сетке трв обычно мусор после монтажа-медная стружка, встречал мелкие шарики припоя "мышиные какашки". перед трв по ходу движения хладагента как правило фильтр-осушитель стоит, через него стружка из компрессора навряд ли пройдет. а вот мусор в трубах как раз может попасть в соленоид и оставить его в открытом положении, и привести к гидроудару
смотря какое состояние компрессора. именно нижний и верхний подшипник шатуна, пошень, коленвал, клапаны. если поршневой компрессор конечно.
незначительное загрязнение сеточки трв роли большой не играет как правило. очистка ситемы в виде промывки важна в случае проблемного масла. монтажный мусор уже пролетел куда смог, осел на фильтрах. если компрессор и масло в норме можно ограничится заменой фильтра на жидкости и если не было установить фильтр на всас.
Социальные закладки