Доброго времени суток, Господа!
Значит ситуация у нас следующая:
Имеем систему на бызе наружного блока RMXS112, к нему подключены два блока BP, и внутренние блоки кассетного типа. Блок отработал прошлый сезон (а до этого ещё 4 года), был помыт, проверен и остановлен на зиму. Наступила весна, его пробует Зак включить и не получает никакого холода. Соответственно он к нам. На объект приехал наш сервис и наблюдает там картину маслом Наружка просто стоит и не подаёт признаков "жизни" (питание на неё подается, мигает светодиод Н1Р). Внутренние головы при этом исправно крутят вентиляторами, и нет никаких признаков аварии. Сервисник наш, жмёт кнопку mode (переводит в режим 1) ну и запускает тест. Тест запускается (внутрянки при этом ессвено не работали). Далее на всех проводных пультах загорается красный светодиод и управление внутрянками переходит к мозгу наружки. Ну и на этом всё заканчивается... Точнее проходит минут 40, на наружке загораются и постоянно горят Н2Р и Н3Р, внутрянки продолжают не управлятся (тест не закончен) и все внутренние пульты показывают ошибку UJ (подсоединение проводов проверили, всё правильно подключено). Ну и по сути это всё....
Какие будут мнения, коллеги ?
Социальные закладки