Приветстствую чесное сообщество!
Поневоле случилось залезть в вашу епархию...
БабушкА, борясь с промерзанием, засадила финку в бок здоровенному Атланту.
Районный центр... заезжие варяги огласили приговор 150-160$.
Бабуля у шоке.
Ладно че делать, где наша не пропадала...
У её соседей в гараже нашелся 30 летний, (крашеный валиком, трех ногий, с пластиком цвета слоновой кости) снайг... но завелся стервец с пол оборота. Уже пол дела, можно думать , че делать.
Алюм , как бе я паяю, и есть чем... Полез паять... уюшки .
На доноре потренировался,( вырвал с "покойника" в чермете) проще пареной репы, штук десять дырок запаял в легкую.
А тут. Ну и дырка, как бы здорова, не прокол, а треугольник задран, латку пришлось ложить, и вроде запаяю, тока заблестит, начинает пузырить в итоге грязное шероховатое пятнышко ... де мне , собразить, что это избыточное давление да иеще и маселко вскипает на перегреве, и надо было бы хоть вакуумом потянуть.
Эх, да ладно, чего вспоминать.. Решил испаритель заменить.
Можно было "зеленкой" еще сверху замазать. Но ну его на... Не в соседнем дворе, не набегаешься еси чо.
Два профи, к которым обратился за консульацией сказали, найн... менять это НЕ РЕАЛЬНО. А че не реально то, две трубки тоненькие и две капилярки перепаять?
В одном месте брались, 100$, но надо было привезти хладос за 150 км и отвезти обратно.
Нее, можно было купить, за эти деньги такой же б/у, можно купить новый (этот, к стати мы когда т дарили, на 60 лет екерный бабай, как время летит)
Но надо знать этих ветеранов... оне же изведутся, высушат все мозги... и скорее согласятся на тот замшелый снайге.
Короч. Обзвонил. Новый испаритель, шредер,2 фильтра= 30$
Друзья, одни налили газу, другие пены. Отопьем
Насос есть, балончик под хладо газ сварганил с совдеповской литрушки, весы стырил на кухне.
Замена фигня даж не запарился.
Один хрен, промерзание надо было убирать, ну а тут, подумаешь проковырял пену и с другого бока. (трубка уложена, как бык поссал)
Ха. В испарителе то, дырка насквозь оказалась. Молодец, бабуля.
Новый испаритель больше габаритом , и трубки длиннее(видать с запасом на двухметровые хладосы)так что к бычьим, пришлось еще своих зигзагов добавить. Но, что больше всего сбило с толку, длинна капилярки больше 6 метров. Но нашел на Холод консультант калькулячку. Капилярка 0.71-4м, 0.8 -6.8 метра, так , что умничать не стал. Запаял, как есть.
Положил, запенил (профи, ёкерный бабай , кампоненты попутали, там соотношение 1:1.75... еще нервов потерял, пока вывел их на чистую воду)
Фильтр, шредер.
Отвакуумировал, заправил 135гр по весам(кухонным)
Хладос без проблем завелся, минут за 20( пустой) "замерз" и отключился. Помыли включили. Ну и уехали.
Бабушка, довольная... по "телетайпу" докладает, как усе хорошо.
Вроде, даже еще лучше холодить стал. Молочко, грит, аж пломбы ломит.
Добрались давеча. Ну как бы да. В холодильном +3 , эт на минимуме( дальше крутить некуда). Если не открывать, 9 мин работает, 20 курит... все как бы ничего, но на испарителе с левой стороны крупные замерзшие капли, а понизу даж сосульки свисают по 2-3 см
Бахнул супер заморозку, ( включился тэн)... сосульки отпали, лежат сцуко в лотке, не тают.
Думаю "собака порылась" в месте расположения капиляра термостата. На старом, он был закреплен внизу по центру, а на новом в правом верхнем самом теплом, углу. Да и к тому же и сам испаритель прилично больше.
Крепление термостата старое не подходило, на новом по отв 7см, не подготовился, пришлось с двух кусков прихимичить.
Уф. Замаялся чепятать.
Трынькнули тут слегкасти за здоровье пациэнта, вот и понесло.)))
Посоветуйте камрады, как правильней поступить. Перенести термопару ? Убрать(уменьшить) прокладку под ней? Аль убрать (пласмассовый шпенек)ограничитель на термостате