Сегодня был на объекте. 3 чиллера по 2 системы на 407 фреоне, поршня со ступенчатой загрузкой. 5 систем работают нормально, на 6ой проблема:
При запуске встаёт по низкому давлению - докинул пол баллона фреона, смотрю как будит работать при загрузке ( на первой ступени загрузки всё в норме, давления всас-4,2bar, нагн-16bar дифференциал масла-5 bar)
При переходе на 2ую супень чуть проседает по всасу (3,8-3,9), а давление нагнетания выростает до 18 бар. На 3ю ступень не переходит из-за ограничения по давлению всасывания.
В чем причина резкого увеличения давления нагнетания при переходи на следующую ступень? перегрев на всасе такойже, как на остальных машинах, тампература нагнетательной трубы 80 градусов, тогда как на других машинах 70. Уровень масла в норме, масло не пенится, 2ая система этого чиллера работает нормально, конденсатор общий, гликолевый.