Уважаемые специалисты! Как будут меняться характеристики смеси, которая получается из 407-го фреона, если его постоянно дозаправлять при утечке?
Температура кипения, конденсации...
Уважаемые специалисты! Как будут меняться характеристики смеси, которая получается из 407-го фреона, если его постоянно дозаправлять при утечке?
Температура кипения, конденсации...
muravei77, не, ну если, одна фракция быстрее утекает, то примерно можно вычислить.
my_rex, я 407й сам делал , путём смешивания двух уже известных , так что если нет - не заморачивайся . R125, R32 (= R410a ) и R134a пополам и всё готово .
SerB, Есть чиллер, который лет 10 работал с утечкой и эксплуатирующие организации постоянно дозаправляли его. Когда я его осматривал , то увидел что перед ТРВ пузыри, решил дозаправить - пузыри не исчезли, но стал срабатывать предохранительный клапан на нагнетании. Более въедливо продиагностировать машину пока не было возможности, но первоначальное предположение, что там сильно изменен состав хладагента.
вот как разорюсь на новый анализатор, так и скажу потом, что там остается...)) Есть один объектик))
PS Пока жаба сильней меня(( восемь штукарей, как-никак вылазит((
понятное дело...Лишних-то денех нет ни у кого.)) Просто хочется позырить, что ж нам продают из смесевых? Да и задумка одна есть по извлечению бабла из буржуинов с помощью этого анализатора)) Машину хочу поменять))
PS У него нет счетчика замеров, так что можно поюзать аккуратно несколько лет, а потом двинуть кому-нить))
Обижаешь...С чего бы ему ломаться? Всё как часики пашет. Ни разу НИЧЕГО не ломалось, вообще. Просто ему уже почти 5 лет, потом на расходники много тратить придется-дорогие запчасти очень на него, не то что на тойоту. В разы цены отличаются. А так все устраивает, на все 250%!!!