иль перегрев конденсатора?
судя по этой таблице он почти на треть мощнее sc-10 , советую снять его и подобрать аналог , иначе придется долго мучиться
http://www.infrost.ru/tech_info/comparativ_hermetic/
filin, таблица это дерьмо. сказано же выше по моще-NE2134E,LBP,CSIR, V=12.12см3, 441W при -25/+45;
SC10C, LBP, CSIR, V=10.29см3, 325W при -25/+45.......
низкие по ashrae считаются на -23,3.. но так как данфосс даёт данные в основном по cecomaf то по этому наиболее корректно подбирать на -25.. а в этой таблице вобще хз по каким стандартам чего. и конденсация и испарения не те.
в принципе никогда не заморачивался с расчетами , у нас в магазине считают хорошо , распечатал таблицу и сравниваю вроде бы все сходится. здесь на 100w как бы больше а , это значит не выдержит кондер при высокой наружке , низкое давление испарения , что не есть норма и соответственно плохой возврат перегретых паров. через два - три месяца клин от "растаявшего лака обмотки"
filin, почитай выше. -20 испарения. для 22 это 1,5 бара. это низкое давление!? это для -5 в объёме.. а это не трв а капилляр. для него и дельта в 20 градусов может быть приемлима.
У меня проблема точно с таким же шкафом... Поменял неисправный мотор sc10c на NE2125E, поменял фильтра (3 раза), поменял капиляру (была частично забита, ее я кстате тоже 2 раза менял, в разных магазинах по разному расчитали), и до сих пор не могу добится нормальной работы системы, температуру набирает (-16), но както медленно. Подскажите, какая все-таки КТ должна быть?
пожалуйста
Сегодня наконец-то решил свою проблему, благодаря тех. характеристикам Polair (спасибо!), поставил компрессор в 1.5 раза мощьнее (NE2140E), все заработало!!!
На кандере переохлаждение!!!