есть интересные ответы?
есть интересные ответы?
фото внешнего вида, фото испарителя со снятыми листами, фото испарителя закрытого (но так чтобы фаны видно было), фото моторного отсека с разных сторон..))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
с таким Г... ещё не сталкивался, три маленьких вентилятора на 2 компрессора 2464 да....
по распредкоробке на дне и решетке внизу похоже на ариаду.
тут нужна переделка...
а где стоит температурный датчик камеры ?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
кстати.. это случаем не "криспи-каунтри"?))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
а по высоте где? от высоты установки сильно меняеются показание, датчик на входящем воздухе встречал только у арнега (у него хорошая холодилка), остальные производители размещают его с противоположного от входа фреона торца испарителя.
нужно внимательно просмотреть прохождение холодного воздуха
обычно выходящий воздух из сот -25...-28*С, к противополохной стенке он повышается на 10-15*С.
дело в том что он постоит день-два, потом нормально работает, тоже день-два. Но испаритель чистый т.е. прохождению воздуха ни чего не мешает.
по высоте: на уровне испарителя
очень похожие, как на фото,бонеты, которые обслуживаю, компрессора уже стоят разные, 2464 и nj2192. шильдиков нет, владельцы сказали-ариада.родные компрессора, думаю все же 2464.
бонета собрана при наборе температуры? если набирают, а вентиляторы за 2 дня обмерзают, то регулировать настройки. и кондиционеров рядом, случаем, нет, вьюга4, спрашивал? с какой периодичностью в бонете " плавает" температура,через два дня, может оттайка проходит, или за пол-часа по твоему термометру, то -16, то -5? продукция подтаивает?
по моему нормальная работа. включаются, выключаются вентиляторы при наборе температуры.
Последний раз редактировалось oleg65; 15.09.2013 в 04:18.
Я тоже не мог понять , что с бонеттой происходит , настройки правильные , а ведёт себя непонятно , пока не влез в охранную сигнализацию магазина и на пульте С2000 , что подключен к Сигнал20 (любимый прибор вневедомственной охраны) прочитал сообщения об отключениях электроэнергии по нескольку раз в день. Прибор беспристрастно регистрировал количество и время , после того , как я выставил на пульте время и дату . Теперь владелец пытается бороться с энергоснабжающей компанией , потому что другого решения нет .
Да зачем бороться - эта организация должна поставить вопрос о снижении расценок за поставляемую энергию "второго сорта". Об этом есть в лицензировании энергоснабжающих организаций. Как только про это проскочит даже намек, то проблему решают кардинально: нечего приучать к низким ценам!
Социальные закладки