Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 62

Тема: плавает температура

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Ты писал , что испарителей 2 шт. Вентиляторы между ними?
    испарители переплетаются между собой, но общих каналов не имеют.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    дык два компрессора 2464 -неужели на орске-115 будут?
    то же склолняюсь к откллонениям в управлении вентиляторов. но при этом менялась бы индикация. но... тогда бы и давление плавало! Странный манометр!
    вентиляторы на виду, испаритель чистый

  3. #23
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Если не павает давление, то с чего бы плавать холоду? Хоть вентиляторы, включай хоть ТЭНы, хоть клапана или засорение (хотя какое тогда обмерзание обратки без передоза?) все это обязательно заметно изменит давление.
    Фреоны - какие были/какие влили?
    оет в бонету кондей дует?

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Если не павает давление, то с чего бы плавать холоду? Хоть вентиляторы, включай хоть ТЭНы, хоть клапана или засорение (хотя какое тогда обмерзание обратки без передоза?) все это обязательно заметно изменит давление.
    Фреоны - какие были/какие влили?
    оет в бонету кондей дует?
    фреон не трогал, бывает доходит до -16, потом может упасть до-8 и бывает что на лопостях вентиляторов происходит намерзание. Кстати из-за чего?

  5. #25

    По умолчанию

    Наименование, производителя, фото этой фигни в студию. Гадать на кофейной гуще в детстве не научили.
    Не Кифато?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    бывает доходит до -16, потом может упасть до-8
    Шторки ночные у нее есть? Закрой и посмотри как набирает температуру.
    Может блок глючит или в датчики влага попала.
    Может поджарили ее - поработала с грязными конденсаторами и цеолит в фильтрах в пыль побило.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    на лопостях вентиляторов происходит намерзание
    При включении бонеты с начало включаются компрессора, через n время включаются вентиляторы, которые охладились. А через них проходит влажный, воздух-который и конденсируется на лопастях. Разность температур.

  8. #28

    По умолчанию

    У "Двины" на 2 компрессорах не за груженной с +24, до -17 за 45 минут набирает.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    При включении бонеты с начало включаются компрессора, через n время включаются вентиляторы, которые охладились. А через них проходит влажный, воздух-который и конденсируется на лопастях. Разность температур.
    как этого избежать?

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Шторки ночные у нее есть? Закрой и посмотри как набирает температуру.
    Может блок глючит или в датчики влага попала.
    Может поджарили ее - поработала с грязными конденсаторами и цеолит в фильтрах в пыль побило.
    помимо блока я использую свой выносной термометр

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    как этого избежать?
    само-собой проходит, когда температура уравновесится. Не вмерзают же они у тебя?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    как этого избежать?
    или продукты паковать, чтоб не выделяли влагу или вентиляторы сразу в "бой", т.е в работу.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    само-собой проходит, когда температура уравновесится. Не вмерзают же они у тебя?
    так они обмерзают так что даже начинают клинить. Я их сам очищаю и дальше в бой.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    так они обмерзают так что даже начинают клинить.
    Какую продукцию и в каком виде укладываете?

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    а какая температура кипения должна быть в таких установках?

  16. #36
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    14,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    так они обмерзают так что даже начинают клинить. Я их сам очищаю и дальше в бой.
    А что говорит холодильщик. который их обслуживает?

  17. #37
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,938

    По умолчанию

    2 компрессора 2464 это что то сильно дохера)) они точно там родные?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А что говорит холодильщик. который их обслуживает?
    клиент их купил б/у

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Какую продукцию и в каком виде укладываете?
    обмерзают без продукции, при мне, за час

  20. #40
    Мастер
    Регистрация
    07.07.2011
    Сообщений
    645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    2 компрессора 2464 это что то сильно дохера)) они точно там родные?
    я думаю что родные, спорить не буду. Ну как бы морозилка

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
  4. МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    от Serg1234 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •