если уверен в нормальном уклоне и чистоте дренажа, то можно попробовать поработать с дифференциалом на процессоре, основная цель-не допустить подтаивания снегового покрытия(хоть и тонкое, но оно все равно есть) во время стоянки агрегата, после этого можно поработать с температурой отключения или местоположением датчика камеры(насколько я понял есть претензии по температуре на выставке витрины и вы пытаетесь подогнать в центре температуру,может, конечно я и не прав, поправьте, если что), далее с оттайкой-не надо ставить часто, попробуйте 2 раза в сутки, но время увеличте до 90 мин. минимум, клиент практически не заподозрит повышения, если конечно не сидит озабоченный с табуреткой. если процессор низкотемпературный, то вообще красота, настройка датчика испарителя позволяет снимать многие проблемы. единственно,что время нужного много для всей экзекуции для проверки в реальном времени(рабочий день уйдет стабильно, но это в ваших интересах если витрина стоит у вас на то).