Господа, кондиционер исправно работал, но по словам заказчика недавно из него пошел дым??? По приезду на место начал выяснять. Не обнаружил никаких признаков возгорания или оплавления. На кондиционер приходит питание, доходит до трех релюшек на небольшой плате внутри кондиционера. Соответственно на выходе после них тишина. При этом кондиционер не на что не реагирует, т.е. не включается, нет индикации на экране, нет ничего. Товарищи, подскажите куда забраться и что проверить, чтобы локализовать и устранить причину неисправности, хотя бы приблизительно.
P.S. Вообще то не факт что из него шел дым. У страха глаза велики. Бабы....
Не электронщик, явно. Блок питания надо проверять, оттудова дым похоже.
с дымом иногда путают фреон,который быстро вылетает
Этот кондиционер умнее тех , кто его взялся ломать. Коды ошибок на внешнем блоке посмотрите , питание тоже оттуда идёт.
Товарищи, всем большое спасибо за комментарии. Нашел на плате внутренника предохранитель. Внутри него что то разорвалось. Он не прозванивается, попробую заменить. После начну мучать трансформатор и реле, а индикацию ошибок проверить не представляеся возможным, т.к. дисплей не включается так же как и кондиционер.
Удалось отремонтировать. Заменил предохранитель не плате и все заработало. Подскажите в чем могла быть причина выхода предохранителя из строя.
Господа, да, так и есть. Скачек напряжения. Сегодня заменил еще один) Всем спасибо, будьте здоровы.
Обычно перед заменой предохранителя меняют варистор, т.к. он является причиной выгорания предохранителя при перенапряжении.
Пока не знаю что такое варистор, но обязательно выясню) Спасибо за комментарий.
wartandax, давая ответ на дату смотрел или есть родственники в Эстонии ?