здравствуйте , уважаемые коллеги. столкнулся я сегодня с интересной фишкой. собственно хочу услышать мнения коллег по данному вопросу. запускали мы чиллер советский мкт 28 на компрессоре пб28. из автоматики: по температуре воды открывается соленоид, по реле давления включается реле задержки, которое включает компрессор. на защиту по давлению масла поставили данфосский мр 54 зацепились на масло и всас, запускаем и наблюдаем такую картину: давление масла на 2..3 атм выше давления всаса. потом буквально пол минуты и давление масла становится равным давлению всасывания. естественно , срабатывает ркс . начали вникать, почему так, пришли к интересному выводу: когда трв самую малость подливает, масло начинает пениться и давление масла пропадает. видимо не хочет масляный насос пену качать :-d. при открытии соленоида компрессор выжидает задержку и при пуске компрессор малость жидкаря хапает, что по ходу и вызывает вскипание масла. пена в картере держится буквально 2..4 минуты. решили убрать задержку включения компрессора. все равно, трв при старте слегка подливает компрессор, а потом , спустя пару минут поджимается и нормально работает. если прижимаем трв, кипение в работе низкое и всасывающая труба теплая. решили проблему по другому: реле задержки запитали от нижней губки пускателя компрессора, выставили задержку в 4 минуты, а от его контакта запитали 230 клемму ркс( нагреватель) . по сути увеличили задержку срабатывания ркс при пуске до 5..6 минут. можно ли как - то выйти из положения? сам подумываю о установке отделителя жидкости, но, сомневаюсь, что зак оценит дополнительные капиталовложения.
Социальные закладки