Подскажите кто знает? Какая температура кипения канального кондиционера carrier или рабочее давление, а то не знаю какое количество R-22 нужно заправить. Компрессор винтовой .
Подскажите кто знает? Какая температура кипения канального кондиционера carrier или рабочее давление, а то не знаю какое количество R-22 нужно заправить. Компрессор винтовой .
Ужис, фреоноливы до серьёзной техники дорвались, кому-то секас обеспечен, и может я от жизни отстал, но с каких пор в канальниках винты используются
vasya2, читайте Котзаогланиана! Все доступно разжевано. serjio, по перегреву нужно еще уметь правильно заправить, а то наш фреонолив заправит так что зальет компрессор!
звеняюсь ))) заработался вчера. компрессор спиральный. холодом занимаюсь с 96года после института. на шильдику 1кг r-22. кондиционер промышленный марки шас не скажу. только при заправке одного кг. давление на всасе 0,9 это где та -32грд. с. потому и переспрашиваю. перезаправлял потому что установщики нипеля велосипедные ввернули. а хазяин говорит кондиционер никогда нормально и не работал только шумел. заправил 3,2кг. что смущает давление 3 тоисть -8грд. начал конденсат до компрессора доходить. разница на входе+24грд и выходе +19грд. возможно трв не то влепили.
vasya2, какое высокое? конденсатор на улице?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
На нагнетании 13-14
Конденсатор на улице где то 1,20м. высотой, П образный, компрессор внутри конденсатора.
МОЛОДОЙ, попадались и с ТРВ, но устанавливаются они на заводе. Это не вариант.
МОЛОДОЙ, а если это промышленный и трубы 7/8 и 5/8, к примеру, да трасса метров 30, да еще и на улице холодно, а вентилятор конденсатора односкоростной???