Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Трабл с LG 7

  1. #1

    По умолчанию Трабл с LG 7

    всем привет.

    возникла проблема с lg g12lh//
    стоял в старом офисе с 2003 по 2012, работал мало, только на "холод".
    перенесли на новое место, заменили трассу, от вакуумировали, заправили 0,85 r22.

    итог: лето работал нормально, а как переключили на "тепло", стала срабатывать теплушка на компрессоре.
    срабатывает не от перегрева компрессора, а от большого тока через неё. так как слишком быстро запускался компрессор, после её срабатывания. замерили ток потребляемый кондеем, холод 3,7-4 ампера, тепло 6-7-8-9-10ампер. повышается плавно, до 10 ампер и до срабатывания теплушки.

    в чем причина не пойму. попробовали немного дозаправить. довели до 6 градусов в разнице между т пара и т кипения по шкале со станции.

    может быть кто нибудь сталкивался ????

    за ранее спасибо.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Наливальщикам фреона пламенный привет ! Мало того , что уже 850 грамм в семёрку с уже существующим там хладагентом натолкали , так ещё фуячат ! Молодцы , так держать (лить то есть) . Пол литра ещё добавьте....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Наливальщикам фреона пламенный привет ! Мало того , что уже 850 грамм в семёрку с уже существующим там хладагентом натолкали , так ещё фуячат ! Молодцы , так держать (лить то есть) . Пол литра ещё добавьте....
    ТС говорит "перенесли ", вопрос как демонтировали. .
    быстро запускался компрессор,
    Сколько времени продолжается стоянка компрессора, после переключения на обогрев ?
    повышается плавно
    за какое время ? Может обратку заломали ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    ТС говорит "перенесли ", вопрос как демонтировали.
    - " Джамшуты" разодрали магистраль, стравили все в атмосферу.

    Цитата Сообщение от Santyago Посмотреть сообщение
    Сколько времени продолжается стоянка компрессора, после переключения на обогрев ?
    -- минуты две стоит, включается отмораживание на минуту, без включения компрессора (только лампочка), потом включается компрессор. Ток сначала 6 ампер и пошел 6-7-8-9-10. Подъем продолжается минуты 2-3 и срабатывает теплуха. Потом стоит минуты 3 и начинает работать заново. При этом, "жарит не по детски"!!!

    Срабатывает точно теплуха, так как "напруга" на компрессор подается.

    Длина трассы была 1,5 метра. Сделали 4. Заправили по весам 0,85кг как написано на блоке.

    Трасса новая, без заломов.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    а ваккумировали вообще? или перелели

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    а ваккумировали вообще?
    - Да, 30 мин.

  7. #7

    По умолчанию

    Сейчас немного стравили в пустой баллон и получили 2бар на холодную и 18 на горячую.
    Тенденция та же - На "холоде" 3,5ампера (только обмерзает штуцер на сервисе (жид. фазу), а на на "тепло" 5-6-7-8-9 (не больше 9ампер) и опять срабатывает теплуха.

  8. #8

    По умолчанию

    Похоже на четырех ходовой и/или ёмкость.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Похоже на четырех ходовой
    - Да вроде без вмятин, переключается четко, температура на выходе клапана инвертируется четко и сразу.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mad-max Посмотреть сообщение
    Трабл с LG 7
    Ты уж определись,какая у тебя модель
    Цитата Сообщение от Mad-max Посмотреть сообщение
    с lg g12lh//
    Семерка и двенадцатый,всё таки как мне кажется,имеют небольшие различия.

  11. #11

    По умолчанию

    Ой сори привык к семерке

    G12LH конечно

  12. #12

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    горшок тоды в утиль. если все проверил и рассказал

  14. #14
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mad-max Посмотреть сообщение
    Ой сори привык к семерке

    G12LH конечно
    Писать точнее надо , у семерки 650 грамм норма.

  15. #15

    По умолчанию

    В результате экспериментов сдохла теплуха. Развалилась биметаллическая пластина.
    Думал запустить без неё, но вспомнил что есть БК1500 и снял теплуху с него.
    Немного "доработал" напильником колпак штатной теплухи и новая встала как родная.
    Только пришлось припаять новый провод к теплухи и напрямую подключить его к основной колодке блока.



    Немного кино. Сори за качество, снимал просто чтоб не забыть цифири"".

    И так с начала.
    Температура на улице 10гр, темп. в помещении 22гр. Давление паров при отстое сутки 5,5бар.
    Включили на холод. Напряжение 222-230В, ток на старте 3,5А, давление на "всасе" 2,1 бар, температура "пара" 9-10гр, температура жижи 3-2гр. Через 3 минуты - ток 3,5А, давление возросло до 2,6 бар, температура "пара" 9-10гр, температура жижи 2гр.
    http://www.youtube.com/watch?v=-wBlQ8iOKvw

    Переключили на тепло.
    Напряжение 222-230В, ток на старте 5,5А, давление на порту естественно стало расти 25 бар и выше, температура "жижи" на "сервисе"16гр, температура жижи на выходе с внутреннего блока и на входе во внешний 8гр.

    Через минуты три - ток 7-7,5А, давление возрасло до 29 бар, температура "жижи" на "сервисе" 36-37гр, температура жижи на выходе с внутреннего блока и на входе во внешний 28-29гр. И сработала теплуха.

    Ни чего не обмерзает, вплоть до конденсора внешнего блока.
    http://www.youtube.com/watch?v=XJpTbG5hiCM


    Решил стравить "хладик", ориентируясь на ток через компрессор. Стравил до паспортных 5,6-5,9 ампер.

    Через минуты три - ток 5,5-6А, давление 25 бар, температура "жижи" на "сервисе" 46-48гр, температура жижи на выходе с внутреннего блока и на входе во внешний 19-20гр. Стала обмерзать магистраль после капилярки и 2/3 конденсора внешнего блока. И сработала теплуха.!!!!!!!!!!!!! НО УЖЕ ОТ ПЕРЕГРЕВА КОМПРЕССОРА!!!
    Докипатель не обмерзает.
    http://www.youtube.com/my_videos_edi...id=VZk_vR-4a0Y

    Температура головы компрессора 90-100 гр. Может теплуха рассчитана не на нужную температуру.

    Включили на холод. Напряжение 222-230В, ток на старте 3,0А, давление на "всасе" 1,5 бар, температура "пара" 9-10гр, температура жижи 2гр. Через 3 минуты - ток 3,0А, давление возросло до 1,6 бар, температура "пара" 9-10гр, температура жижи 2гр. Докипатель не обмерзает. Обмерзает магистраль от капилярки и до внутреннего блока.


    Ну вроде все.

    Все вроде бы заработало, на беспокоит маленький объем хладагента. Выживет ли компрессор с таким охлаждением?????

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    26.02.2010
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    ЗАЧЕМ ИЗНАЧАЛЬНО ТО ДОЗАПРАВЛЯЛИ ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕКАЧАЛИ ФРИОН ИЗ КАКИХ ПОБУЖДЕНИЙ ЧТО ВАС К ЭТОМУ ТО ПОДТАЛКНУЛО

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    15.08.2009
    Сообщений
    3,294

    По умолчанию

    sab, не ори и смотри на даты. прошло уже полгода

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    26.02.2010
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    ЧЕТ НЕГЛЯНУЛ НА ДАТУ

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •