всем привет.
возникла проблема с lg g12lh//
стоял в старом офисе с 2003 по 2012, работал мало, только на "холод".
перенесли на новое место, заменили трассу, от вакуумировали, заправили 0,85 r22.
итог: лето работал нормально, а как переключили на "тепло", стала срабатывать теплушка на компрессоре.
срабатывает не от перегрева компрессора, а от большого тока через неё. так как слишком быстро запускался компрессор, после её срабатывания. замерили ток потребляемый кондеем, холод 3,7-4 ампера, тепло 6-7-8-9-10ампер. повышается плавно, до 10 ампер и до срабатывания теплушки.
в чем причина не пойму. попробовали немного дозаправить. довели до 6 градусов в разнице между т пара и т кипения по шкале со станции.
может быть кто нибудь сталкивался ????
за ранее спасибо.