После включения сплита,посредством автомата,открываются шторки,но ничего не включается.Через минуты 2,начинает мигать светодиод АUTO.Что может быть?
После включения сплита,посредством автомата,открываются шторки,но ничего не включается.Через минуты 2,начинает мигать светодиод АUTO.Что может быть?
Похоже на ошибку вентилятора ВБ
Спасибо,rolss! Беличье от руки вращалось.Как можно устранить,эту неисправность?
Спасибо! Как я понял,кондёр нужно менять в ВБ?!
Может и приколист,а может неопытный сплиточник:-),но вторая плата стоит в НБ.
хорошая профессия-сплиточник
Это я в шутку написал конечно,нас некоторые называют отморозками,и то ничего.На днях посмотрю эту сплит систему и обязательно напишу результат.Кстати кондёр,я уже приготовил!
Добрый вечер! Как и обещал,продолжаю разборку сплита.Разобрал внутренний блок и обнаружил,что там "поработали" мыши.Снял плату и корпус,где она стоит и крепятся провода к колодке.Тут же транс и кондёр на 2 мкф 450v.Кондёр и пред на плате исправные! Местами изоляция поедена,но провода с виду цельные.Что ещё посмотреть?
Хорошо,что дренаж не съели!
Напишите,кто сталкивался с подобной проблемой!
Прозвоните двигатель с клеммника и разъема платы
Доброго времени суток! Добрался до вентерры,прозвонил вентилятор вб.Не заметил неисправности и снова заглянул в нб,где нашёл,рядом с платой,сгоревший транс.Подскажите,какое у него входящее и выходящее напряжение?!
Доброй ночи! Спасибо,за советы Внимательно
посмотри на
термодатчики
там их 2 на
внутреннем
блоке... Осмотрел датчики,звонятся нормально,примерно 10-13 кОм.