На сколько я знаю, все сплиты должны работать в нолях с плюсом( не большим), а 3-3,5 бар на 134 это 10-14 градусов, так как он выйдет на +18 когда мин. перепад 7 градусов? И 28 для 134 эт 86 градусов? И как лить без манометров? 6 вальцевать под гайки?
134 и другие простые( однокомпонентные газы) без явной утечки на всасе (т.е. когда воздуха насосать мог) (Ну и вообще утечки) стравливать не обязательно, да и не нужно. только масло выкинешь. а оно ему пригодиться. Сервис не должен предусматривать заправку. Система должна быть герметична. Если нет- халтура монтаж, (ну оч редко тех. брак) Если течет, ищи где, пройди с течеискателем(если есть) все соединения, подтяни гайки, смотри подтеки масла. Заправкой в случае утечки пробл. не решишь, надо течь устранять. А заправлять, делай чтоб всасывающий вентиль был холодный около 4-8 градусов. при Р(всас)2-2,1 бар (р134)



Ответить с цитированием
Социальные закладки