    Вопрос Заправка по температуре кипения

    Начал работать по холоду совсем недавно только учусь раскажите подробнее как вы заправляете по температуре кипения ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pashakhudv Посмотреть сообщение
    как вы заправляете по температуре кипения
    Наверное имеешь ввиду по давлению? Заправляй по весу, указанному на шильдике или по протяжке. По давлению сможешь, когда опыта наберешься, руку набьешь, ну или шишек

  3. #3

    По умолчанию

    pashakhudv, есть такое понятие "расчётная разность температур", т. е. разница между температурой кипения и температурой в охлаждаемом объёме. Для воздухоохладителей, например она составляет 7...9К.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    "расчётная разность температур"
    И какое отношение она имеет к заправке?
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    составляет 7...9К.
    в зависимости от температуры кипения 5..15К

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    И какое отношение она имеет к заправке?
    Перед заправкой ты должен знать, на какую примерно температуру кипения (давление) нужно выходить.

  6. #6

    По умолчанию

    LEO351, наверное, лысый пешему не конный. В вопросе ТС было как бы 2 подвопроса, я акцентировался на температурном режиме, который в системах без ресивера (напр.БХП) напрямую зависит от заправки. А кол-во хладагента, тут ты прав, по весАм проще всего.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pashakhudv Посмотреть сообщение
    как вы заправляете по температуре кипения
    Где тут 2 подвопроса?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Где тут 2 подвопроса?
    Ну если ты заправлял холодильники (в чём я не сомневаюсь), то знаешь, что эта процедура проделывается без включения аппарата, т. е. по весам. О какой здесь температуре кипения можно говорить? Ещё вопросы будут? Тебя, Женя, буду ликбезить бескорыстно.

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    то знаешь, что эта процедура проделывается без включения аппарата, т. е. по весам.
    не факт, а если не знаешь сколько, шильда нет, все пи....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    не факт, а если не знаешь сколько, шильда нет, все пи....
    Согласен, в этом случае сначала ориентировочная порция и в процессе выхода на режим корректировка.

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 10:38
  3. MOU-48HR Выключает по температуре испарения?
    от allexxandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 14:03
  4. Работа БХП при низкой окружающ температуре
    от freezer41 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 23:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •