Вчера ездил на вызов и столкнулся с централью. Централь б\у, 2004 г. Немецкая(судя по сдвоеным надписям под кнопками управления и остаткам таблички) , на базе Битцеров 4J-13.2 404 газ. Видимо по причине б\у из 5 компр. осталось 3, 2 саттелита сняли. половину труб отрезали на фиг, половину, в т.ч. переохладитель жидк., отключили Причина вызова не набирает камера. Перед запуском решил осмотреть агрегаты.... В 1 компр. масла нет вообще, выбит автомат на него, во 2 масла еле в стекле видно, зато 3 под завязку. Начал искать систему возврата масла............ не нашел! Всас с 3 потребителей, сваливался в некий коллектор неправильной формы и всё. нагнетание тоже собиралось в коллектор и шло на кондер, без каких либо намёков на отделитель. Дальше лучше, пошел по трассам..... Уклоны есть, небольшие 0,3-0,5 см на метр...... только в сторону испарителей! :eek:петли тоже есть, но у них вход выше выхода...:confused: По словам управляющего монтаж делали беларусы. Связались с ними, а они всех на фиг посылают и говорят что всё так быть и должно, типа спец расчет, Спец масло, и что там стоит роднойОптимизированный всасывающий коллектор. Так вот вопрос в следующем, в теории принцип работы известен(и то максимум для 3 компрессоров) а на практике приходилось ли с таким зверем встречаться? Неужто один такой коллектор может заменить всю сис-му возврата?