а километры трубопроводов - это уже не фреоновый контур. наверное идет речь о трубопроводах по которым циркулирует хладоноситель. (система с промежуточным хладоносителем)
а километры трубопроводов - это уже не фреоновый контур. наверное идет речь о трубопроводах по которым циркулирует хладоноситель. (система с промежуточным хладоносителем)
СОгласен 30 м можно и азотом но воздухом намного дешевле азот вы через посредников получаете из азотно-кислородных станций где воздух сжимается 6-ти ст компрессором до 200-250 ати и поступает в детандр т-200 n-100тыс об/мин стоит как крутая иномарка абс сухой при такой темп -200 влага замерзнет и машины нет далее он ожижается ипоступает в колону разделения где разд. на азот и кислород после опять сжимается и заправляется в баллоны так что воздух с той же АКС и суше и дешевле азота
азотом или другим инертным газом. а на счет дорого, так вы незабывайте что и оборудование у вас не по цене бытового холодильника.
Likos, У азота есть один недостаток он неконденсат после продувки обязательное хор. вакуумирование . При продувки БХ очень сухим фреоном с темп. т. р. -60 -70 в баллоне он обычно т. р. выше -30 вакуумирование не требуется. В очень крупных установках продувают воздухом затем вакуумируют. у меня 3 установки х-призводительностью 5000 КВТ Nэд-1250 КВТ Объем более 100 М куб где я столько азота найду. В каждом случае надо думать а не брать цытаты из пособия для кухарок французского автора.