Показано с 1 по 14 из 14

Тема: как и чем проверить контур на герметичность?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.11.2008
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    а километры трубопроводов - это уже не фреоновый контур. наверное идет речь о трубопроводах по которым циркулирует хладоноситель. (система с промежуточным хладоносителем)

  2. #2

    По умолчанию

    СОгласен 30 м можно и азотом но воздухом намного дешевле азот вы через посредников получаете из азотно-кислородных станций где воздух сжимается 6-ти ст компрессором до 200-250 ати и поступает в детандр т-200 n-100тыс об/мин стоит как крутая иномарка абс сухой при такой темп -200 влага замерзнет и машины нет далее он ожижается ипоступает в колону разделения где разд. на азот и кислород после опять сжимается и заправляется в баллоны так что воздух с той же АКС и суше и дешевле азота

  3. #3

    По умолчанию

    азотом или другим инертным газом. а на счет дорого, так вы незабывайте что и оборудование у вас не по цене бытового холодильника.

  4. #4

    По умолчанию

    Likos, У азота есть один недостаток он неконденсат после продувки обязательное хор. вакуумирование . При продувки БХ очень сухим фреоном с темп. т. р. -60 -70 в баллоне он обычно т. р. выше -30 вакуумирование не требуется. В очень крупных установках продувают воздухом затем вакуумируют. у меня 3 установки х-призводительностью 5000 КВТ Nэд-1250 КВТ Объем более 100 М куб где я столько азота найду. В каждом случае надо думать а не брать цытаты из пособия для кухарок французского автора.

Похожие темы

  1. Как проверить ТЭН
    от myaso в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 07:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 20:31
  3. При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:59
  4. охл.контур
    от alexey nv в разделе Компрессоры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 09:51
  5. Как проверяем АК на герметичность?
    от Михася в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 14:45

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •