Уважаемые специалисты! Подскажите дилетанту. Компрессор: скролл 50 кВт. хол. SM185-4RM. Можно ли на нагнетании ставить шаровые вентили, не развалятся ли они от температуры и вибрации? Блин сослепу в "бытовом холоде" запостил..
Уважаемые специалисты! Подскажите дилетанту. Компрессор: скролл 50 кВт. хол. SM185-4RM. Можно ли на нагнетании ставить шаровые вентили, не развалятся ли они от температуры и вибрации? Блин сослепу в "бытовом холоде" запостил..
А если взять Копланд с роталоками?
ИМХО наджнее, чем синее гавно с шаровыми.
Почитайте, чем Копланды отличаются от Перформеров.
Гидрач ловят, только если под горлышко налить масла и жидкаря, а Перформеру децел надо, чтобы развалитса
Можно ли на нагнетании ставить шаровые вентили, не развалятся ли они от температуры и вибрации?
Данный КМ под пайку.Ставте шаровые если Вам нужно,не чего страшного в этом нету.
колпачки тока ключиком не забываем затягивать
А что были случаи утечек?????
Вот поэтому я больше доверяю роталокам. Гайка и фторопласт творят чудеса.
А сам вентиль надежный и дубовый. Если что, к компрессору на пайке можно всегда роталоки припаять).
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
не особо хорошее фото, но понять можно
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )