Для классической хол. установки, есть испаритель с прямым циклом расширения а какие ещё есть поясните мне пожалуйста
Для классической хол. установки, есть испаритель с прямым циклом расширения а какие ещё есть поясните мне пожалуйста
есть затопленные. есть с промежуточным хладоносителем. гугл рулит.
это я знаю (у меня куча литературы притом колледж холодильный за спиной) вот только я ни понимаю тогда смысл существования (не ужели нельзя вести одно обозначение) дух различных формулировок; 1) испарители с прямым циклом расширения, 2) испарители с прямым циклом охлаждения.
P.s. за ответ спасибо.
цикл расширения наверное правильнее.. а вживую ты какие видел?
все кроме абсорбционных хол. установок, и хол. установок на центробежных компрессорах, подскажи пожалуйста как достать сервис руководства фирм поставщиков оборудования (сплит-системы, хол. установки) на русском языке или где скачать
сейчас у меня литературы хватает для изучения, но хотелось бы иметь сервис руководство на Rmx систему фирмы дайкин.
сейчас у меня литературы хватает для изучения, но хотелось бы иметь сервис руководство на Rmx систему фирмы дайкин. Я сейчас занимаюсь самообучением а вернее сказать повторяю забытое в колледже и у меня масса вопросов на пример я на конец то добрался до испарителей и меня сразу же начал мучить вопрос в офисных помещениях на сплит-системах полный температурный перепад между температурой воздуха на входе в испаритель охлаждения воздуха (ОВ) и температурой кипения (да и перепад между температурой на входе в испаритель и выходе) у различных фирм производителей регламентируется в каких пределах( для кожухотрубных испарителей это понятно она есть) где эту информацию кроме сервис руководств достать, в технических каталогах этого нет, там только Холодопроизводительность или Теплопроизводительность или это в снипах но там такой инфы нет, там тока температура в каких диапазонах должна поддерживаться в помещении. По руководству ("пособие для ремонтника" автор Котзаогланиан) Для установок искусственного климата дельта тэта полная(между Т воздуха на входе и T кипения) 16-20 но на практике я столкнулся (Т нар. возд. = 30С, Т в помещ. = 30С, Т на выходе из ОВ = 10-9С фреон 410А) полным перепадом 30C и перепадом между Т входящей в испаритель и выходящий 20С
глянь архив. вот пример http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=115 про торговлю скажу-на камерах как правило считается дельта 8-10 для нормальной влажности.
температуру воздуха на входе и выходе из испарителя вы замерили , а температуру кипения нет. прочитайте внимательно котзаогланиана -там написано как определять температуру кипения ( нужны манометры) , после определите дельту.
тогда дельта тэта станет чуть поменьше так как для ОВ воздушного типа Разница между температурой выходящей из теплообменника и температурой кипения 6-10С по Котзаогланиан 10-6=6С по линейке это 8бар относительного давления что для 410A норма, полный перепад 24С, я 30 полного считал с условием что температура кипения 0С это 7 бар
muravei77 подскажи пожалуйста у тебя это пособие открывается так же без страниц 192,178,176,162,149,122,42,21,17,13,2
_Алексей_, определись уже с названием темы. Сформулируй конкретный вопрос для обсуждения.
я теперь в этой теме все свой вопросы буду задавать если вы не возражаете, а добрые люди если сжалятся над молодым подскажут
_Алексей_, правила форума может прочтёшь? про создание тем.
Социальные закладки