прежде чем подбирать насос определитесь как пойдет трасса в помещении.
есть ли подвесной потолок? какое растояние до наружной стены?

можно поставить "саерман", попловковая камера монтируется в кондиционере или в сразу возле кондиционера в коробе, насос ставится на минимальном расстоянии от попловковой камеры(питание на насос подается отдельно), далее насос способен прокачать до 14 метров через глакоармированную трубку 6мм, но лучше максимально снизить это расстояние т.к. чем меньше трасса прокачки тем больше его произвоительность.
как снизить, поднимаете трубку допустим за потолок, а там уже вставляйте ее в 16 дринажную трубку и с уклоном на улицу. дренаж жестко крепите без провисаний! следите чтобы тонкие трубки нигде не пережимались, используйте армированные трубки, можно использовать медные 1/4 трубки но в изоляции.