Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
Так а я и работаю только с QD и с Нордами.
Тут какая закавыка вышла. Сгорел компрессор Samsung (см.выше), вместо него поставил QD91. Крякнул через два дня. Поставщик ездит на заднице со словами: "Это ты специально спалил компрессор! Ты некомпетентен!" Я высказал, всё, что думаю по поводу личности продавца и его инженера-холодильщика (женщина), которая сидела рядом. Ну вобщем получилась душевная беседа.
В свей правоте я не сомневаюсь и продавец вернёт деньги, но... Мне нужны материальные доказательства соответствия компрессоров. Это так, вкратце.
А более детально...
Морозильный ларь FRIGOR T400 c компрессором Samsung. Замененный QD заправил R406 по всасу. Температура в ларе -15. Через два дня - привет!
Подавец смотрит на меня, как на полооумного, и говорит, что тут должен стоять компрессор как минимум 600Вт.
Я покрутил пальцем у виска с соответствующим саундтреком.
Бирка QD и ларя прилагаются.
На морозильник нельзя ставить компрессор большей производительности чем оригинал. И зачем было переводить на R406 тем более заправлять по всасу.