Подскажите, какой приобрести редуктор к баллону с азотом и как правильно опрессовывать систему для R-410A.
Подскажите, какой приобрести редуктор к баллону с азотом и как правильно опрессовывать систему для R-410A.
Редуктор вот такой http://chel.pulscen.ru/products/redu...azotny_3755108.А опрессовывать систему на R410, так же как и для R22.Ну и давление поболее поднять в системе, для подстраховки.
давление опрессовки (по уму) 43бара..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
У этого редуктора рабочее давление на выходе 10 атмосфер. Как же им прессовать 43 ?
Самое высокое давление на выходе нашел только у "регулятор расхода азотный А-30-КР1-м". У него срабатывает предохранительный клапан в 2,5 МПа. До 43 все равно не получается.
Подскажите, а можно пресовать без редуктора? Я так понимаю, что подсоединить азот можно через манометры высокого давления и пресовать потихоньку до 43?
расконтри гайку-колпачёк предохранительного клапана, растяни малость пружину которая под ним, потом всё на место и затяни посильней, брал кислородный редуктор со вторым манометром 2.5мпа, клапан был настроен на 10 бар. подтянул на выходе стало возможным сделать 36бар, вообщем стрелка ложится до конца, а давление смотрю на cpsовском манометре rgah (80 мм, r410a), стоит на одновентильном колекторе. тут главное с редуктора перейти на 1/4" sae чтоб шланги можно было прикрутить)) и есть редуктор, а есть расходометр, это разные вещи, тебе нужен редуктор, бери кислородный, тока не мини не очень удобно потом вкручивать эту шпильку повышая давление, бери с нормальной рукоятью. И ещё как только купишь выверни родные манометры, и посади их на локтайд, ну или зятяни хорошенько ключом. С новья травит со всех щелей, собирают их так чтоб только красиво было.
мне кажется, все делают так, как им подсказали, либо сами "дошли" до этого.
мы делаем так: опрессовка идёт напрямую от баллона через манометрический пост - там шкалы хватает, что называется, "за глаза" - естественно, всё это делается аккуратно и без спешки. для этого мы сами сделали для себя переходник с 40 литрового баллона на 1/4" sae, то бишь, припаяли к отверстию в пробке для баллона "шредер", но без золотника, хотя, это по желанию.
а вот редуктор используем только во время пайки, им очень удобно регулировать необходимое давление в 0,02 мпа, как написано в инструкции: давление, достаточно ощущаемое тыльной стороной ладони.
надеюсь, доходчиво написал.
обычный вакумник. и ноль гемароя
Шо-то обидно за город – герой, и никто не заступится за родные пенаты...
гдеж у нас Роман?))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )