Спасибо за конструктив!
Спасибо за конструктив!
"В моем доме, попрошу, не выражаться" ( с фильма "Кавказская пленница...")
Хотел выяснить еще вопрос: на контакты 961 эливелла можно 1.5 кВт примерно без доп устройств повесить?
А не разрешите мне поинтересоваться общественным мнением? Я понимаю, что у Вас 6,5 тыс сообщений, это означает, что можно поглумиться про валенки и послать в мануал прибора, и ТС будет счастлив, прочитав Ваши комменты?
На мой взгляд не очень красиво, ну да ладно, спасибо, что здесь есть люди, готовые помочь дельными советами.
ТЭНа. Если 961-й с реле 8А, то я бы через миниконтактор пускал, если 16А, то напрямую.
Но если сейчас эти самые ТЭНы включаются напрямую с ХR60CX (у которого 8А на оттайку) и основной контроллер не дохнет, то можно попробовать и напрямую на 8А реле.
Думаешь реально набрать столько сообщений, да по делу?
Как вариант - 961 (или любое дешевое термореле) установить на измерение уличной температуры, к его выходу подключить реле, через НЗ контакты которого будут проходить выходы основного регулятора, агрегат будет работать на холод, при понижении температуры за бортом, реле срабатывает и переключает выход основного регулятора на управление ТЭНами. Просто получим автоматический переключатель "зима - лето".
Вот:Тепло-холод.JPG
Распечатай и собирай!
ИМХО: проще и надёжней не получится.
А что эта схема ТСу даст ? Охладил до То и включается ТЭН для обогрева камеры , чёй-то ты тут не додумал , если уж на то пошло , то использовать 961 настроив его на включение на обогрев при температуре -7,5*С в объёме и дифференциале 2 , я думаю для продукции (а её ТС не указал) это понижение температуры не будет критичным , и с контроллером на холод не "пересекутся" , хотя можно и по другому.
Продукция- рыба соленая, копченая, в общем продукты цеховой переработки. Температура от-4 до -8. Минус пять- средняя проверенная. Обогрев наверное нужно с минус десяти включать, на минус три выключать. А термостат обязательно в цепь врезать? Одного электродатчика не хватит?
Уважаемый sumiha8374, по Вашей схеме не понимаю, как вентиляторы теплообменника будут включаться? Параллельно тэнам тупо присобачить?
Если основной контроллер поддерживает -5...-3, то контроллер обогрева я бы ставил на -10...-7. Ибо при -3 включится режим охлаждения с основного, а оно нам это надо?Обогрев наверное нужно с минус десяти включать, на минус три выключать.
Да достаточно разнести температуры обогрева и охлаждения с запасом.но нужно доп. реле, чтобы тэн не грел во время охлаждения.
961-й контроллер (на всякий случай уточню). А в основном приборе поставить FnC = o-Y, чтобы вентиляторы работали постоянно.напрямую, минуя контролер, то есть постоянно.
Социальные закладки