SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV два ВР блока на выходе далее 4 сплита ftxs25g 2v1b мануала по запуску нет как запустить и какие тонкости есть спецы помогите!!!!!
SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV два ВР блока на выходе далее 4 сплита ftxs25g 2v1b мануала по запуску нет как запустить и какие тонкости есть спецы помогите!!!!!
я так понял у вас мульт 4-х головый, запитывается скорее всего от Наружки 380v, проверяли ток? силу тока?точное напряжение? Daikin очень умная техника
Нет,RMXS это серия сити мульти модель старая сам аппарат новый ,мощность производимая 16 кВт можно подключать до 9 внутренних блоков но через ВР блоки ,аппарат однофазный с питанием все Ок!запитываются внутренние от наружки внутренние при режиме холод дуют (внешник стоит) при переходе в режим тепло внутренний выключается ,,,???
да, внутренний выключается на время как 3 ходовой переключится снова запускается
мануал поискать прийдется . он с наружкой был. возможно фазы надо поменять. а вообще на наруже кнопка тест есть нужно чтобы она проиндексировала внутренние блоки и присвоила каждому свой номер. я давненько ставил, но помоему на крышках тоже инфа есть.
Прикольные машинки.
Очень жаль, что внутрянки у них не видно с чекера.
Удачи в запуске методом научного тыка!
внутрянку тестирую по "00"
Если мигает или горит 2-й светодиод - ошибка связи.
Что такое тестирование по 00?
Я имел ввиду проверка температур на теплообменнике, аналог 41-го параметра.
В RMXS с чекера ничего не видно, т.к. блоки Sky Air
Собрал -молодец , теперь найди спеца пусть сделает пусконаладку , у него и научишься запускать.
Обычно монтажникам гордость и многолетний опыт за плечами не позволяют обращаться к спецам по ПНР.
в ВР блоке мигает один светодиод крайний левый
С RMXS секс по телефону занятие бесполезное.
Заплати спецу за выезд и лети.
Позвоните дилеру Дайкин в Москве в Питере это Дак, они соединяют с сервисным отделом и там по пунктам люди говорят куда давить и что гореть должно. Точно не запоминал, но все просто.Удачи.
если ещё нужны документы для запуска rmxs могу скинуть... запускали rmxs, там ничего сложного нет, но без доков сам не запустишь...
ещё перед запуском его нужно под напругой по моему сутки подержать, что бы картер прогрелся
Социальные закладки