Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 130

Тема: Течеискатель Fieldpiece SRL2K7

  1. #1
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию Течеискатель Fieldpiece SRL2K7

    Именно по этому течеискателю (Fieldpiece SRL8) информации на форуме почти что нет - поэтому начну-ка такую темку...
    Хоть в основном мой "конёк" "бытовуха" (где течесикатель редко бывает нужен), но всё ж бывают проскакивают кондиционеры-камеры и т.п. Был у меня старый-престарый TIF, вроде 440-ый, б/у его брал сто лет назад, в принципе неплохая вещь, потом "нюхал" всё хуже и хуже, заменил сенсор ему, сильно лучше не стало, прикупил когда-то китайский клон (так думаю) TIF XP-1 (такой оранжевый как детская игрушка) - дык брехливый какой-то, хоть и 100 $ стоил когда-то.
    Так как у холодильщиков лето - пора когда можно прибарахлиться инструментом - думаю на счет хорошего "течика".
    На течеискатели с оптическим ИК датчиком давно "глаз положил", но вот есть ещё нечто - "технология" "Heated Diode" - типа подогреваемый диод - это, например Fieldpiece SRL8. Где-то на форуме встречал переписку Николая-airwave и Алексея-muravei77...
    Пока больше склоняюсь Fieldpiece SRL8 - его на ибее продают ~300$ с доставкой:
    00812 DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE.JPG
    Но это похоже чуть дешевле и написано, что срок службы сенсора имеет срок, и чем чаще и сильнее воздействие хладагентов - тем короче, а вот у инфракрасных датчиков - типа в течение всего срока службы прибора...
    А Fieldpiece SRL2K7 стоит на 75$ дороже
    Кто что думает?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Однозначно SRL2K7

  3. #3
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Однозначно SRL2K7
    Николай, спсибо за участие! Хотел Вас "позвать" в дискуссию )
    У Вас какой течеискатель, если не секрет? SRL2K7 - то что именно эта модель лучше - понятно, просто есть ещё аналоги других фирм, например INFICON D-TeK, TIF IR-1 (правда, последний очень уж на филдпис смахивает)

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    В Морене появились Инфиконы по 16000 руб.
    Но у Инфикона слабая батарейка, берите лучше Филдпис.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    В Морене появились Инфиконы по 16000 руб.
    там мы и брали. около 17тыр. мне нравится. возможно ещё и SRL уговорю взять))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    В Морене появились Инфиконы по 16000 руб. ...
    Только оттудова - есть еще один нюанс: сам датчик 3 тыс нашими стОит... ((((
    Буквально на выходные показали инфракрасный течеискатель, по идее сенсор у него вечный, разве что если случайно закоптить на костре... ))))

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    сам датчик 3 тыс нашими стОит
    это недорого кстати. на загубленный нашими чудаками на "м" ITE finder-5 датчик стоил 200 евреев...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    на моем ls-790 датчик менял раз, и то профилактически, там была причина (грязь в колпачке скопилась), а так пару раз стряхивал тончайшую ворсу с иглы и все. но я его к вентилю не сую, и не пробовал. а вот раз дал этот течик коллеге, и сел в сторонке, так он хвост веером: "вот так работает прибор!!!" и раза три к баллону подносил, клиенту демонстрировал. при этом, что прибор чужой, - ни-ни... )))) чесслово, убыв бы обоих!!!
    кстати, леша, инструкция на ls-790 нашлась, как отсниму (потеряли зарядку с фотика), отправлю.
    сейчас что этот течик, что его сенсор подешевели почти вдвое. тот же датчик не дороже 30 доляров.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    кстати, леша, инструкция на ls-790 нашлась, как отсниму (потеряли зарядку с фотика), отправлю.
    А зачем отснимать
    Вложения Вложения

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,855

    По умолчанию

    александр, поверь- 790е и прочие накальные-диодные-пентодные и прочие самогреи и ионные насосы не равняются с ИК..)) зы: а тему на консультанте про SRL я довольно давно открывал-правда про вигам. но оно по ходу OEM как и робинэйр.. одинаковые-просто другой цвет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А зачем отснимать
    Надо будет сравнить, для моего дали какого-то общего плана, и там поиск расписан был очень внятно. Как только понял алгоритм поиска, работать стало весело...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ... и прочие самогреи и ионные насосы не равняются с ИК..)) ...
    Это - мне???
    Я ж говорил, что не только читал о них, даже подержался чуток...

  12. #12
    папарацци гусей и леща Аватар для Андрей-холодильщик
    Регистрация
    06.05.2008
    Сообщений
    2,733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    про вигам. но оно по ходу OEM как и робинэйр.. одинаковые-просто другой цвет.
    интересно кто ж "родоначальник" например этого SRL2K7 - так как и TIF есть такой...

    вот тут было сравнение ИК и "с подогревом" (оба кажись Инфикон):

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Интернет-перевод:

    Как это работает?

    SRL2 триггеры на изменение уровня хладагента в качестве хладагента проходит мимо датчика. Инфракрасные (или ИК) датчики работают по принципу, что хладагенты отражают определенный спектр света, который "под красный" или инфракрасный порт. Когда хладагент всасывается в сенсор, она путешествует между светом / источник тепла и датчиком, который постоянно получает «картинку», что свет.

    Как облако, которое отражает солнечную радиацию и "блоки" из солнца, хладагент отражает инфракрасное излучение и блоков датчиков с момента получения полной картины. В результате запуска. Тем не менее, после того, как «картинка» остается той же некоторое время, то датчик не чувствует изменения и запуска останавливается. Это важно.

    Инфракрасные датчики действуют почти так же, как датчики движения, которые вызывают слепящие огни ближнего твоего гаража на улицу. Вне датчики сфотографировать назначенный район. Когда кто-то заходит в эту картину изменений обнаружено. Свет включается. Если вы стоите на одном месте без движения, в конце концов, свет выключается, пока вы снова двигаться.

    В связи с этим уникальным датчиком ИК-детекторов, что смысл изменений используется иначе, чем чаще используется элемент с подогревом детекторов. Вы должны использовать двойной проход или широким движением, чтобы точно определить утечку, имея в виду, вы проходите мимо хладагента "поток" она блокирует свет датчика и триггеров. Тогда вы заметите назад, и это вызывает еще раз. Середина является источником утечки. (См. SRL2 Краткое руководство для примера.)


    Конкурентные преимущества

    SRL2 существенно реагирует на все хладагенты то же самое, то есть он вызывает на R-507 так же, что и на R-22. SRL2 имеет чувствительность равна или лучше, чем с подогревом детекторы элементов и чувствительность можно регулировать, чтобы реагировать как с подогревом элементов с использованием theTurbo режим (см. инструкцию) функции.
    Проще говоря, SRL2 реагирует на все хладагенты таким же образом. Если хладагента, используемого в системе хладагента в ИК-спектре, детектор будет найти.

    Почему инфракрасная технология?
    Инфракрасные датчики на сегодняшний день являются самым длинным сроком службы датчика обнаружения утечек на рынке HVACR сегодня. Мы усовершенствовали технологию так, что при нормальной эксплуатации вашего SRL2 инфракрасный детектор утечек хладагента должно продолжаться в течение срока обращения инструмента (до 10 лет в тестировании).

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Мужики, подскажите где взять мануал на Fieldpiece SRL2K7, пусть даже на английском, на русский конечно предпочтительнее.

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Мужики, подскажите где взять мануал на Fieldpiece SRL2K7, пусть даже на английском, на русский конечно предпочтительнее.
    держи, лентяй!

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    держи, лентяй!
    Спасибо. Я думал побольше букв будет. Не могу запустить прибор(пищит, рычит и не определяет ничего). Придется переводить, хоть и лентяй.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    442

    По умолчанию

    Из частичного перевода обнаружил свою ошибку, пытался определять утечку в момент когда прибор еще тестировался (сек 15ть после включения)и не был готов к работе.

  18. #18

    По умолчанию

    Вопрос, а Fieldpiece SRL2K7 утечку R600 определяет? Или для этого нужен течеискатель горючих материалов.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    Fieldpiece SRL2K7 утечку R600 определяет?
    600-ый филдпис "видит" , но давление у него (600-го) маловатое для полноценного поиска утечки , или азотом добивать надо , или всё-таки 22-ым надуть систему.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    не должон видеть.
    В инструкции к инфикону было написано, что изобутан запрещен для инфракрасного сенс ора, может вывести его из строя

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Весы Fieldpiece SRS2C Wireless Refrigerant Scale
    от Денискос в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 00:52
  2. Fieldpiece SMAN460
    от AleksScrew в разделе Инструмент
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 12:03
  3. Течеискатель
    от NAVIGATOR в разделе Поиск инструмента
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 00:03
  5. Течеискатель TIF ZX-1
    от refco64 в разделе Инструмент
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 16:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •