Mishai, мне-то всё равно...
Не получаю удовольствия от обзывания...
Сказал - как есть.
Mishai, мне-то всё равно...
Не получаю удовольствия от обзывания...
Сказал - как есть.
- на вскидку кубов 20 - 2 кВт на камеру (при -10 кипения)
ели 3 шт. по 3,75м+угол - на это надо 20 кВт тоже при -10 кипения. Итого 22 кВт. Агрегат 4ТС-8.2 с конденсатором LH104 на R-22 при -10 кипения выдаст максимум 19 кВт, при этом температура кондесации летом при 30-32 градусах будет +50. т.е. конденсатора явно недостаточно. LH-104 при dT=15 23.5 кВт, а тут чтобы из 4ТС-8.2 выжать 22 кВт нужен конденсатор на 40 кВт. Я бы купил второй LH-104 и запараллелил к имеющемуся. Вентиляторы надо тоже параллельно, чтобы отключались синхронно на первом и втором конденсаторе. Ну и масло в компрессоре поменяй и фильры/вставки. Пусть барыга раз вложится, потом спать спокойно будет
Я в один большой магазин всякое оборудование продаю а холод они сами фигачут-монтируют, так у них на 1 агрегате битцере среднетемпературном навешено 2 камерки, 1 горка 2м, 3 витрины по 2,4м и никаких регуляторов давления-производительности. 4 года уже работает, 2 недели назад горку уже сильно потрепанную заменили на новую. Работает!!
Очень печально!
Глаз-алмаз, углядел то что другие не увидали! Такой ВРВ ставится на водяных конденсаторах, поддерживает давление конденсации увеличивая или уменьшая расход воды. В этой системе, так как теплообменник смонтирован, он будет работать только как переохладитель, температуру (давление) конденсации он не понизит. Его надо ставить не последовательно, а параллельно!
Как можно наиболее эффективно использовать данный теплообменник?
По расчетам программы Bitzer, LH104/4TS-8.2, фреон R22, температура кипения -10, перегрев 10, переохлаждение 3, при температуре наружного воздуха +30, получаем:
холодопроизводительность агрегата 19,5кВт (0,1283 кг/сек)
температура конденсации +47,8
потребляемая электрическая мощность агрегата 8,4кВт
температура нагнетания в конечной точки сжатия + 109 (возьмем +95)
Solkane.jpg
Снимаем тепло до точки фазового перехода. По разнице знтальпий получим: примерно 50kj/кг. 50*0,1283=6,5кВт(kj/сек),
Далее 8,4-6,5=1,9кВт электроэнергии на 19,5кВт холода, СОР=19,5/1.9=10,26.
Не впечатляет? Конечно это в идеале, для реальности можно убавить 25…30%. ИМХО
плохие у вас "мастера")) у нас только BOCK тяжело убить. "зелёные" дохнут довольно легко. (не конкретно у меня, а вобще))
очень впечатляет. только вот как при таком хитром замысле "вкрался" недоразмеренный воздушный кондёр? имхо вряд ли всё это. скорее просто на@бались.))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Агрегат низкотемпературный, при этом режиме эксплуатации должен стоять LH114/4TS-12, в нём и кондер соответствующий.
Решил ещё тщательнЕй посмотреть. Итог : всё таки изначально нагнетание шло в теплообменник, но потом всё переделали. Потому, что как сейчас сварено ,в верхней части фото, нагнетательная труба меньше диаметром чем обратная из конденсатора.После маслоотделителя на отводах и между теплообменником и ресивером тоже у отводов наварено много коротких кусочков труб и эти пайки явно делались позже всех остальных.Если так,то и у конденсатора должны были переварить. То ,что я назвал ВРВ вполне может быть AVTA с картинки которую привёл в пример БОБР , у Danfoss они похожи, только AVTA с термобаллоном который крепится на обратку воды.Изначально так и было,но потом термобаллон оторвали и трубку вварили туда где она и сейчас ,но видимо диапазона регулировки не хватило и клапан сняли. Зачем всё это переделывали - не понятно.
Есть у нас в районе бойня , решили там тепло отводимое от холодильных камер , агрегат на две камеры , использовать по полной , поставили водяной конденсатор , закольцевали его на бак - горячая вода для мойки туш , и воздушный конденсатор в коридор - отопление помещения , да вот незадача почему-то днём работает только подогрев воды ))), а ночью срабатывает защита по высокому ))) . Самое прикольное что хозяин переделывать ничего не хочет , ему надо что бы эта схема работала .
Это водорегулирующий вентиль WVF__.
WVF___.JPG
Да оно бы и работало если б голова у барыги была , за ночь бак нагревается , и водяной конденсатор уже не работает , остаётся воздушный , но он в коридоре , без доступа уличного воздуха , вот и начинает рубится по высокому , на предложение хотя бы открывать окно , говорит "тогда холодно будет" , бак увеличивать не хочет , видите ли и так к концу рабочего дня вода холодная идёт , я ему предложил сделать переключение на проточную воду по достижению критической температуры воды , говорит "это будут лишние затраты на воду ", короче писец полный .
Это все потому, что жадность губит людей. Вместо доплаты за полноценную систему рекуперации начальтво понатырит себе денег откатами, а потом организация-заказчик теряет бабки вместо экономии...
Сделали бы большой (через воздушные кондеры) и малый (через кожухотрубный кондер выведеный на сливной бак для горячей воды) круг, со всеми регуляторами и автоматикой и спалибы спокойно, и руководство и операторы.
Это дурдом ))), на ночь цех бойни и разделочный закрывают , конденсатор в коридоре длинна метров 20-30 , ширина метра 3 , вот в коридоре под утро сауна , со слов сторожа "Шибко жарко". С этим мясником говорить вообще не возможно , включает бычару , даже окно на ночь не хотел открывать , мож щас уже образумился , я там давно не был.