накой черт тебе программа?
посмотреть максимальный рабочий ток. посмотреть ток вентиляторов или ихнюю мощность.
допустим два бица жрут по максимум в рабочем режиме 125 а..
два вентилятора 20 а
еще какие нить потроха 15 а
итого 160 а номинального тока. пусковые будут больше чуток. но тебе это щас до фени.
итого берем обычную формулу p=va
исходим из условий равномерного распределения нагрузки по фазам. чего на практике конечно редко встретишь)) и за плавающего межфазного)) одна больше нагружена другими потребителями другая меньше))
умножаем 380*160=60800 вт. или 60,8 квт.накидываем +20% запаса.72,9 квт. грубо 73 квт. это 192 а
теперь считаем кабель подвода.
4 а на кв.мм номинальная нагрузка для медного кабеля. (хотя и медь щас не всегда нормальная медь) потому и 4))
итого 192/3=64 а.
64/4=16 кв.мм берем 16 кв.мм на жилу.
в кабеле обычно 4 жилы. 3 на фазы одна неитраль. т.к. они рассчитаны на расключение под 220 в.
но можно найти и тройной.
итого нам нужен кабель 3х16 мм.кв.
номинальная мощность такого кабеля 73 квт.
а по току получаеться что каждая жила свободно держит 64 а.
вот тебе и кабель с запасом офигительным. даже учета плавания фазной нагрузки.
что тебе еще надо? могу дать формулы трех фазного расчета. но чесно сказать и такого хватит кабеля. у тя расчетная 60,8 а держит спокойно 73 квт. все ясно?))