Всем добренький денёк или вечерок!Ребята,помогите!НуÐ ¶на электрическая схема(плата RKX505A001) кондёра митсубиши SKR28HG.Проблема:Дефект платы внутреннего блока(6-кратное мигание лампочки TIMER).
Всем добренький денёк или вечерок!Ребята,помогите!НуÐ ¶на электрическая схема(плата RKX505A001) кондёра митсубиши SKR28HG.Проблема:Дефект платы внутреннего блока(6-кратное мигание лампочки TIMER).
Такой схемы не существует в природе
если не ошибаюсь, это ошибка нет связи между блоками, если питание 12 В есть на плате наружного и внутреннеего блоков, то ремонт почти всегда бесполезен
есть заведомо рабочая Б/У если понадобиться
дело в том,что связь между блоками есть.Не подаётся питание(постоянка 5в)на катушку включения дв.вентилятора вн.блока.Что полетело?Транзистор закрылся?![]()
таходатчик вентилятора проверь, если он в нём есть, может в нем причина
я эту плату устанавливал на рабочий,такойже самый кондёр и плата не работала т.е светила ошибку(6-кратное мигание лампочки TIMER).
если проблема точно в ней тогда менять, ремонт редко удаёться![]()
Спасибо!
Проблема решается грамотным электронщиком
Сталкивались с такой проблемой совсем недавно электронщик кондец починил. Оказалось накрылась плата вентилятора нар.блока, заменили непошел в итоге 2 дня танцев с бубнами и оказалось на плате предохранитель вентилятора сгорел, сделали перемычку и о чудо работает=))))
п.с вентилятор ждали 2 месяца родной=)