После всех подготовительных процедур дается доза, и контролируется соответствие давления в системе относительно температуры в камерах. Но чтобы контролировать, нужно иметь представление о процессах, т.е. если раньше такое не делалось, то в первый раз проконтролировать не получится. Да и фреон неродной - какая теперь штатная доза? Разве что ориентировочная.
Один из вариантов развития событий - доза избыточная (для засорения получается нормальная), потом засорение продавливает, и резкий рост давления с ходу "валит" компрессор. Правда чаще всего это заметный процесс - компрессор начинает вдруг резко и натужно пыхтеть.
Имхо - АСС по напряжению завалить не получится - не тот случай, наблюдаю их уже лет 6, сгоревших - единицы, всегда причина уважительная. Чаще не обмотка, а заклинивание.