    По умолчанию Проблема с Samsung Smart Inverter AQV12PCD

    Ребята, помогите советом попал в крайне щепетильную ситауацию.

    Выполнили установку данного кондиционера.Установка стандарт частный дом 1-й этаж.Трасса 4.5 м.Ваккумация проводилась.Подключили, проверили все в норме, рабочее давление 8 бар.Через две недели звонит клиент и говорит,что не холодит.Выехал на место, включаю, подбрасываю манометрию на манометре давление близкое 0.Расстроился, решив сразу, что вышел из системы фреон и в горячах не померял давление на стоячем компрессоре.Приехал на следующий день с фреоном и начал уже на трезвую голову смотреть более внимательно.Как оказалось фреон на месте, трасса герметична, давление на манометре в районе 0.Вскрыли наружку и посмотрели плату управления и диагностики.Ошибок нет, показывает индикацией нормальную штатную работу.Переключили на тепло, через незначительный промежуток времени компрессор начал тарахтеть, давление в системе показывал в районе 28 бар.Перевели на холод компрессор продолжал какое-то время тарахтеть, потом вернулся в штатный режим.Четырех-ходовой клапан срабатывал это было отчетливо слышно.Решили добавить фреона в систему, добавили незначительно.Кондиционер заработал, но в режим вышел не сразу показывал давление 12 бар в системе, минут через 20 таки пришли к штатному в 8 бар, начал холодить.После выключения питания и включения вновь получили ту же ситуацию с чего и начинали.

    Клиенты вызвали сервисменов Самсунга.Те попытались на нем перепаять на месте четырех-ходовой клапан, со слов клиента "что-то перегрели" и увезли в сервис.Через несколько дней привезли блок -поставили, деталей установки не знаю, в паспорте написали о замене клапана.Ситуация осталась прежней, видимо они толкнули также кондиционер фреоном и уехали, решив, что проблему они устранили.

    Во второй раз они дали клиенту акт о не правильной установке кондиционера.Ссылаясь якобы на то, что я не сделал маслосёмную петлю и установил наружный блок "почти" на уровне внутреннего, а должен был поставить якобы ниже.(со слов клиента претензии в мой адрес по не правильной установке).
    Насколько я знаю маслосемные петли организовываються при перепаде высот через каждые 4-5 м между наружным и внутренним блоком.Кто сталкивался с такой проблемой откликнетесь.Хотел бы для себя узнать в чем истинная причина.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ребята из СЦ Самсунг олени еще те.
    Проблема в EEV. Походу они бракованные или не те.
    Т.е. при большом давлении конденсации могут не открыться.
    Подозреваю что EEV могут быть предназначены для R22, но их по ошибке устанавливают на R410a.

  3. #3

    По умолчанию

    RedArmy, а из какого СЦ приезжали олени, со Складской или Мира 13 может чем помогу....

  4. #4
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    RedArmy,Ткни их в инструкцию по монтажу от этого кондёра, если там ни слова о тех нормах которые они описывают в акте, то смело посылай их в *Опу

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RedArmy Посмотреть сообщение
    Во второй раз они дали клиенту акт о не правильной установке кондиционера.Ссылаясь якобы на то, что я не сделал маслосёмную петлю и установил наружный блок "почти" на уровне внутреннего, а должен был поставить якобы ниже.(со слов клиента претензии в мой адрес по не правильной установке).
    Маслосёмнная петля уже существует... и проблема по этой петле вылазит через 5-10 лет...

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Бредятина. В инсталлейшн мануал нарисованы виброгасящие петли, которые рекомендуется накручивать если передается шум от наружного блока.
    про масло рекомендации не превышать перепад высот 7 м. шлите в задницу этих умников.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 17:13
  2. mcc smart
    от Sur в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 22:43
  3. РДК 8.4 и Samsung Inverter?
    от Pantify в разделе Samsung
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 19:58
  4. Smart Refer 2, кто или что? SL400e
    от iwian в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:26
  5. RE SMART REEFER
    от ALEXSIM в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:00

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •