вот и я о чем !!!!!!!!!!!!! Надо както решать вопрос до завтра отключил все сославшись на перегрев завтра надо запустить хотябы 2 а акты писать не берут и не воспринимают БЕСПОЛЕЗНО ТОЛЬКО СПИСАНИЕ А НА НОВОЕ ДЕНЬГИ НЕ ДАДУТ И КРУТИСЬ КАК ХОЧЕШЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Механникус, в таких случаях я письменно отказываюсь от обьекта , потому , что с тупыми работать - себе дороже. Принцип - или как положено или идите в жопу. А денег всегда хватает , где убудет в другом месте прибудет.
Я школы обслуживаю работаю на управление образования деваться не куда либо закрывать столовую либо ремонтировать как думайте какой ответ сверху!!!!!!!!!!!
Механникус, жопы надо не вылизывать а @бать . Если ты такой мягкотелый - выпей водки перед разговором. Бояться не надо , надо требовать и понимать при этом , что от хорошего мастера многое зависит. В школе №32 в Брянске тоже не было денег , так оти для вентиляции сами дыру в стене пробивали , я не стал и думать об этом , раз нету у них денег - пусть сами ишачат. Что там в договоре написано ? Строить и переносить оборудование ? Нет , обслуживать то , что есть , а если оно говно или не соответствует ТУ - тогда письменно заключение и мордой их туда. Не нравится им - в СЭС.
ЖОПУ В ЖИЗНИ НИ кому не лизал и не собираюсь мне детей жалко а с начальством как разговаривал с х,,,я на х,,,й так и буду !!!!!!!!!! а так я вобщем просил совет можно ли чтото сделать с агрегатами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а МХН - это машина холодильная низкотемпературная? а камеры - молочка? вот дебет с кредитом и не сходится. Похолодает на улице до минуса, в помещении станет 23-25 и будут работать. Наверное
Самое прикольное в этой ситуации то, что ремонтировать нечего , ничего ведь не сломалось , просто не выдерживаются условия работы ХО работниками столовой , а в таком случае составляется "акт нарушения эксплуатации" и пусть приводят в порядок и окруж. темп. и температурный режим в камерах.
пришла бредовая идея.Уменьшите нагрузку на испаритель,чтобы "вылезло"(картонка ,скотч)Холодопроизводитель ность упадет,но тепловую выбивать перестанет
Температуру в помещении скинул до 25 проверил давления на всасе 2.5 на нагнетании за фильтром 13.9 ток 3.8 А все равно отключаеться !!!!!!!! Скинул давление дабы уменьшить нагрузку эффект ноль !!!!!!!!!!!! Испаритель закрыть попробую может и поможет где то я так уже делал и еще может капилярку выкинуть и ТРВ впаять ну или поставить? За ранее благодарен всем советам!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем так усложнять, уже писали, что нужно уменьшать температуру включения вентиляторов ВО. С этими агрегатами не сталкивался, но давление всаса очень высокое, а нагнетание нормально.(возможно уже компрессора плохо качают, а от этого и греются))
У самого на камерах молочной, овощной, фруктовой, стоят низкотемпературные ACB202. Но даже в жару макс. давление не поднимается больше 1.5 бар.
Скидывал до 1.3бара НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАН2511 если не ошибаюсь
Может датчик высокого "мудрит",если при 13.9 отключает?
Тогда проверяй "электрику",если там все нормально, остается "замена компрессора".....
электрика в норме