ozmaid, не поможет, проверено! Давление испарения не вырастет точно, т.к. причина в хреновом теплосъеме из-за недоразмерного испарителя! Фреон слить тебе советовали, чтобы устранить залив компрессора или так называемый "влажный ход", который в лучшем случае приведет к ускоренному износу трущихся частей компрессора из-за попадания на них жидкого хладагента (хладагент является превосходным растворителем и хорошо смывает смазывающую масляную пленку), в худшем - гидроудар со всеми вытекающими. Мой тебе совет с количеством фреона экспериментировать очень аккуратно, а лучше обменять кондиционер по гарантии.
muravei77, у меня сейчас подобная история с Даичи и кентатсу касетой 14 кВт. Тоже низкое давление всаса и обмерзание. Приезжал на объект их сервисный инженер, я ему все подробно объяснил - сказали что будут менять!
а вот с вертексом и другим подобным "мусором" не получается.. отправляли в их "сервисный" центр аж в самой москве.. в заключении написали чтобы мы "увеличили расход воздуха через испаритель путём устранения паразитных притоков" что сиё значило выяснить не удалось. какая жопа..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки