А темы про замену контроллера в рефконтейнерах возникают регулярно
про конденсатор -
он становится недоразмеренным не из-за собственно контроллера, а из-за того что отключается модуляция (лично мне неизвестно ни одного пром. контроллера способного управлять smv), и это нарушает баланс мощностей в системе.
в 69nt40- и т.п. конденсатор не то что просто маловат, он меньше пиковой мощности установки при старте примерно в 2 раза (при +25исп, и это глубоко вне диапазона компрессора),. и в ~5 раз при +36с . ну при этом легче и компактнее. т.к. применяется низкотемпературный компрессор, и он всегда дает 60м3/час и сохраняет мощность +- постоянно, т.о. на высоких температурах испарения будет перегрузка и компрессора.
Конденсатор рассчитан на мощность компрессора при температуре испарения не выше -20с . тогда и при +36с наружной его мощности достаточно. эта мощность ограничивается модулирующим вентилем на всасывании по току компрессора.
т.е. убрать модуляцию = угробить компрессор. мне неоднократно встречались лопнувшие коленвалы! есть фото
Нужно поставить хотя бы механический регулятор в картере KVL или т.п. настроенный на -10 исп. ..далее не буду себя цитировать
, т.к. на конкурентном форуме это жевали года 2 назад... там и ищите по словам 974 и kvl