Подскажите, холодильная камера, хранятся котлеты,t=-15 агрегат BITZER 4H-15.2-40.Сгорело два битцера за два года, теперь меня попросили установить третий,я установил(работает уже 2 месяца,но лето впереди) и попросили установить защиту по перегреву,датчик PTC для SE-B2 я купил для этого агрегата. Он устанавливается в головку,на выходе газа.Он реально защитит компрессор от перегрева? И как его установить затратив поменьше фреона и вакуумировать надо только высокую сторону с конденсатором,если я все вентили перекрою? Смонтировал, он температуру в камере быстро нагнал -15, до -10 сбрасывает за две минуты.Он работает почти без передышки 2мин,только на оттайке отдыхает.Я думаю камера просто не герметична,из-за этого и предыдущие сгорели, объяснил им, что надо бы камеру как то утеплить что ли.Им все равно,как давать гарантию на работы?