Тема: Шум внутреннего блока кондея samsung AQV12PSB

  1. #1

    По умолчанию Шум внутреннего блока кондея samsung AQV12PSB

    Добрый день!
    Установили новый кондей samsung AQV12PSB .
    После 30 мин работы кондея на охлаждение при установленной темрпературе 16 градусов из внутреннего блока начинает доноситься высокочастотное урчание. Урчание исчезает, если выключить/включить кондей, или прибавить температуру на один два градуса, после этого примерно через 30 минут урчание появляется снова!!!
    Что предпринимали:
    1. перевесили нар. блок на стену которая контачит с соседней комнатой.
    2. удлинили трассу путем установки петли с диаметром D-0,5м (общая длина трассы 4,5-5м.).
    Предполагаю, что шум передается от компрессора по трубкам, трасса внутри помещения проложена в коробе.
    Мастера разводят руками.
    В чем может быть дело?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    после этого примерно через 30 минут урчание появляется снова
    Жрать хочет , дайте хладагента.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Жрать хочет , дайте хладагента.
    Мастер, который делал петлю (второй по счету) сказал, что давление в норме...

  4. #4
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    USLpower. На ваш вопрос некто не даст ответа. Любые шумы мастер должен слушать на месте. Вызывайте СЦ, если будет вина установщиков, то заплатите вы и требуйте компенсации с них. Если вина завода, то сделают по гарантии.

  5. #5

    По умолчанию

    Гарантии нет, т.к. кондей был куплен 03.11г. а установлен 05.12. - истекла. В СЦ запись на сентябрь, или снимайте кондей и привозите в СЦ. Кондей в МО я живу в москве...

  6. #6
    Мастер Аватар для sonik
    Регистрация
    20.06.2009
    Сообщений
    2,571

    По умолчанию

    USLpower. Я бы вам всё равно посоветовал обратится на горячую линию, там скажут куда обратится, но и за одно обрисовать свою ситуацию. На счёт документов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    внутреннего блока начинает доноситься высокочастотное урчание.
    эсть подозрение шо это втулка на турбине. было такое проходили.

  8. #8
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Сплит инвертор, всё сводится к тому, что звук появляется при повышенных оборотах компрессора, болячка не только самсунгов, совет -если на мозг не давит, то забейте..... если монтаж не сертифицированый гарантии уже нет

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Сплит инвертор, всё сводится к тому, что звук появляется при повышенных оборотах компрессора, болячка не только самсунгов, совет -если на мозг не давит, то забейте..... если монтаж не сертифицированый гарантии уже нет
    Сколько может стоить ремонт этого и каким образом?
    В панасах инв. такое часто бывает?
    ПС гарантии нет.
    Заранее благодарен.

  10. #10

    По умолчанию

    Вероятно визжат подшипники вентилятора внутреннего блока. Лечится заменой последних.

  11. #11
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    Сколько может стоить ремонт этого и каким образом?
    Это предположение, и я не в Москве, чтоб ориентировать по ценам
    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    В панасах инв. такое часто бывает?
    в Панасах честно не встречал, но сегодня хитачу диагностировал, именно с похожей болячкой

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    На стенде со стеклами хорошо видно как на повышенных оборотах и степени открытия EEV 230 пульсов парожидкость бодро летит из испарителя. Советчиги лить фреон и менять втулки занимайтесь тем, что хорошо умеете мойте белки и наружные блоки.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    и менять втулки
    А защем менять??? силиконовая смазка в помощь))

  14. #14

    По умолчанию

    Вопрос один, если это шум идет от компрессора как с этим бороться. В Оф. СЦ сказали, что вероятно шум идет при работе компрессора на определенной частоте. Как чинить - не знают. Предложили поставить на трубки внутри нар. блока доп. виброгасители .

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    Вопрос один, если это шум идет от компрессора как с этим бороться. В Оф. СЦ сказали, что вероятно шум идет при работе компрессора на определенной частоте. Как чинить - не знают. Предложили поставить на трубки внутри нар. блока доп. виброгасители .
    Надо повесить Тесто и убрать лишний фреон до ПГ 4-5 К при частоте 61 Гц.
    тогда компрессор перестанет заливать и он будет работать потише.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    А защем менять??? силиконовая смазка в помощь))
    Вах, дорогой, зачем силикон, если есть вазелин

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Жрать хочет , дайте хладагента.
    Здесь писали - добавить хладогента.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Надо повесить Тесто и убрать лишний фреон до ПГ 4-5 К при частоте 61 Гц.
    тогда компрессор перестанет заливать и он будет работать потише.
    Можно более подробно объяснить, не все сокращения понял.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    На стенде со стеклами хорошо видно как на повышенных оборотах и степени открытия EEV 230 пульсов парожидкость бодро летит из испарителя. Советчиги лить фреон и менять втулки занимайтесь тем, что хорошо умеете мойте белки и наружные блоки.
    Это о чем?
    230 - это высокая частота? Или в каждом инверторе стоит стекло? И кстати, с каких пор в двигателях вентилятора внутреннего блока появились втулки? На стенде такие стоят?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от USLpower Посмотреть сообщение
    Можно более подробно объяснить, не все сокращения понял.
    перегрев 4-5 кельвинов - не?

    А про разные диагнозы: вам в самом начале сказали, что не ждите тут точного вердикта. Всё надо видеть слушать мерить....

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Надо повесить Тесто и убрать лишний фреон до ПГ 4-5 К при частоте 61 Гц.
    тогда компрессор перестанет заливать и он будет работать потише.
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    перегрев 4-5 кельвинов - не?

    А про разные диагнозы: вам в самом начале сказали, что не ждите тут точного вердикта. Всё надо видеть слушать мерить....
    Да я не против, если Вы знаете в чем дело пишите в л.с. Только объект в 33км от МКАД по Новорязанке.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  4. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  5. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •