    По умолчанию DIXELL XM466K

    Xm466k (панель c443) залило водой (стоит на одной из шести бонет соединённых в кольцевую "линию"-остров) после протечки воды отказала координированная оттайка-мало того он "гасит" локальную сеть всех остальных-посему был из неё исключён. всё остальное у него работает. найти 466 не представляется возможным-не выпускается уже похоже. вопрос: какой поставить контроллер (из тех что есть в наличие в питере-москве) чтобы работал в "связке" с остальными? возможности минимальные -аналог 974 блока короче. все "навороты" типа часов-включения света-интерфейса-мониторинга не важны. только три реле и координированная оттайка-возможность "дружить" с 466. неплохо бы если подошла панель управления c443, но это уже мелочи...заранее благодарю.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    а 60 сх не вариант? там тоже есть координированная оттайка

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    у XR60CX нет сети LAN..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    muravei77, а мы как то давным давно делали мониторинг на 60 сх. только я тогда в холоде только ос ваивался. тонкостей не помню. какую то хрень похожую на флешку к каждому процу цепляли, а кней уже витую пару

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    muravei77, а мы как то давным давно делали мониторинг на 60 сх. только я тогда в холоде только ос ваивался. тонкостей не помню. какую то хрень похожую на флешку к каждому процу цепляли, а к ней уже витую пару
    через "хоткей" - преобразователь ттл-485.. потом мониторинг уже. у эливелла похоже- ттл потом "бас-адаптер"..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Можно поискать XM460 в Промхолоде или ПХС. Есть вероятность, что на складе завалялся.

    Если делать на ХR60CX, то надо менять всё, ибо LANа нет. На тех версиях, что сейчас народ в основном ставит, координация оттайки идет через цифровой вход, как у ЕКСов. Коды см. тут в комментариях: http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1132

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    понял. спс.) звякну завтра.. а неужто новые никакие по LAN не координируют оттайку?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    600-я серия координирует, но у них LAN отличается и не совместим с 400-й серией

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    600-я серия координирует, но у них LAN отличается и не совместим с 400-й серией
    вот засада...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Угу.
    А на чьем оборудовании стоят эти контроллеры?

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,850

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    А на чьем оборудовании стоят эти контроллеры?
    моё "любимое" -Брэндфорд)) сначала они ставили 985LX потом вот эти. кстати 466 кроме них ещё видел на DE RIGO и почему то на "Гольфстриме" на горках.. зы вопрос решён-и в промхолоде и в ПХС есть 460-цена правда за такую платку "зубодёрная"-больше 100 енотов-но деньги большой сети экономить смысла нет так что спасиба за "наводку")
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. dixell 660
    от иван челны в разделе Контроллеры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 17:33
  2. Dixell
    от Yansau в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:19
  3. Dixell SMC 311
    от а.борисыч в разделе Dixell
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 12:09
  4. Dixell
    от Юрий1970 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 21:30
  5. dixell
    от muravei77 в разделе Dixell
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 00:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •