Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
А по деревням и нашему бездорожью - семёрку на мерс не променяю

Сделал замеры с загрузкой в ларь куботейнера 25 кг. икры.
1)Точка срабатывания = 4 С. dif=1
работа компрессора 3 мин.40с (сократилось на 1 минуту по сравнению с пустым).,время отдыха 20мин.10 с. (сократилось на 1 минуту) Амплитуда температуры от -6,7 до -2,8 (сократилась на 0,2 гр.)
2)Точка срабатывания = 4 С. dif=0,1
работа компрессора 2 мин.37с (сократилось не значительно).,время отдыха 14 мин.40 с.. (увеличилось на 2 мин.10 сек.). Амплитуда температуры от -5,9 до -3,7 (не изменилась).Замеры производились при Т воздуха 24 С.