Доброго времени суток.
на кондиционере выдает ошибку Е5 ( срабатывает реле защиты компрессора ). Доступа к наружному блоку нет, а точнее только на вышке.... скажите пожалуйста, по какой причине срабатывает это реле или причин несколько?
Доброго времени суток.
на кондиционере выдает ошибку Е5 ( срабатывает реле защиты компрессора ). Доступа к наружному блоку нет, а точнее только на вышке.... скажите пожалуйста, по какой причине срабатывает это реле или причин несколько?
Сколько лет вашему кондиционеру и сколько раз туда (в наружный блок) залазили чтобы сделать ТО? Вышку, керхер и полный вперед, а может уже и поздно....
Тогда приготовьтесь бежать за новым компрессором. Надо хотя бы раз в год, по весне нанимать вышку или промальпа (вот где "Пчёла" сгодился бы!) и мыть конденсатор. Кстати и дезинфекция внутреннего блока не помешает, там поди уже по грибы ходить можно!
как правило такая ошибка вылазит когда не работает вентилятор наружного блока
Всем доброго дня! Поздравляю меня с дебютом на этом форуме! ))) У меня на Грише тоже такая ошибка появилась. Блоки промыли. Ошибка осталась. Чем лечить? Подскажите плз!
Вечер всем добрый! В техпаспорте кондиц-ра указано, что Е-5 - "утечка газа". У меня такая же проблема. Выдает ошибку с интервалом 15 минут. Полное Т О результатов не дало. При замере давление газа выше нормы. Стравили до нормы. Проработал без сбоя 3 часа 15 мин. При повторном запуске (после аварийного "перекура") замеряем давление "газа". Показания равны 3,4 (норма). Запустили. На протяжении 15 мин. работы давление достигает 4,6 и происходит аварийное отключение с тем же кодом ошибки. Кондиц-ру в апреле было 2 года. Работал 4 месяца в год (сезон). Обслуживался дважды. Местные спецы "нагадали" неисправность - менять компресор. Причину его поломки никто не определил. Подскажите, кто что думает?
керхер в руки!!!! и мой наружку!!!!
МЫ поменяли датчик находящийся на компрессоре....и всё работает как надо. В мануалке так и написано Е5- Сработал датчик температуры наружнего блока кондиционера. Требуется замена
реле (термореле) срабатывает только в одном случае перегрев компрессора