когда сделано все аккуратно, когда трубопроводы идут один к одному, повторяя все необходимые углы и не делая лишних, в общем, когда все сделано красиво - тебе самому приятно работать и не стыдно показать другим. а когда сделано абы как, когда все висит и т.д... продолжать можно долго. без трубогиба не сделаешь четкий угол на трубе большого диаметра начиная с 10 мм и выше.
Наверное все зависит от навыков.Десятка прекрасно гнется под любым углом,12я сложнее но обычно получается нормально,трубы большего диаметра не всегда и с трубогибом нормально согнеш приходится фитинги впаивать(чтобы было аккуратно и красиво).Я купил себе рычажные трубогибы под все диаметры,так лучше бы я эти деньги пропил или на другое потратил, 12ку нормально гнет, но не всегда ним можно подлесть,а 5\8(15ку)ломает.спасает пружина(они есть разного качества),выше читал что пружину снять невозможно,да .две пружыны так и оставил на трубе,сейчас по мере сгибания смещаю пружину по трубе.
первый трубогиб купил лет 8 назад на 6,8,10. в то время была необходимость разделить конденсатор на две раздельные системы, нужно было гнуть колена. с тех пор постепенно прикупил еще три - 1/2, 5/8, 7/8, в основном они нужны при установке кондиционеров. зато теперь можно спокойно уложить все в короб 60*40 и неважно, сколько углов придется обойти. опять же, все зависит от навыков.
я 2 года пользуюсь этими пружинными трубогибами и еще не разу не оставлял трубогиб на трассе.вчера,например,гнул 22 трубку 90 градусов руками(так как нет у нас трубогиба такого диаметра) и ничего,даже залома нет.и снимать трубогиб легко,правда бывают моменты,когда трубка приходит битая-приходится помучаться немного,когда одеваешь и когда снимаешь.надо только научиться)
Начнём с того, что в холодильной технике принято измерять диаметры трубы в дюймах (для вашего типоразмера 7/8", ну не сантехники же с холодилкой работают, это в сантехнике медь метрическая) ....
Хотелось бы посмотреть на радиус загиба, думаю дуга ой-ёй получилась ...
Пружинные трубогибы бывают только до 3/8", дальше механика, но и тут предел 7/8", далее только фасонка ...
Для себя давно решил, что заниматься гнутием трубы сечением более 1/2" без трубогиба (в идале механического) глупо, по практике пораждает большие потери времени на исправление всякой пакости появляющейся в результате таких действий, с трубогибом быстрее и качественней. И не пытайтесь убедить что свои деньги он не отбивает, отбивает и ещё как за счёт экономии времени и материалов на исправление ...
можно просто во время загиба трубы её подогревать.
со временем придёт опыт с какой стороны и сколько греть.
достоинства способа: снимается напряжение металла в месте растяжения.
другие методы тоже не отрицаю.
в некоторых случаях использования гнутых труб окалина просто не помешает (отопление ,водопровод и т. д.), в других- нет слишком высоких требований или имеется возможность легкого удаления,или хрен с ней с окалиной ???при использовании азота времени может уйдёт и много, хотя снимать пружину тоже геморрой.в целом времени очень много отнимает, механика в разы быстрее
так как разговор идет про фреоновые трубы ,то про окалину говорить, смысла нет.
в ярославле более 6 лет пользую пружиный трубогиб. не было жесткой необходимости докупать арбалетный . хотя, когда работал в москве, то таскали эту хрень на некоторые монтажи . да, есть моменты, когда арбалетный тип удобней, но обойтись без него ,- никаких проблем не составляет.
ни разу ещё , не оставил пружинный трубогиб на трубе. некоторые трубы бывают слегка деформированы , при транспортировке. если трубогиб не лезет или с трудом залезает , то обязательно перед ним прохожусь зажимом от вальцовок и выравниваю овал до круга. очень важно, чтобы в месте изгиба не было деформации трубы , иначе после загиба будут проблемы со снятием пружины. когда то своего напарника "учил" , что надо потратить немного времени на выравнивание трубки для свободное прохождения пружины. не послушался.заставил его самого снимать. снимая(тем более без навыка) руки стер до пузырей.потом снял сам , с трудом.
метод снятия прост: крутим пружину в сторону раскручивания витков её, за ту часть, которая направлена в сторону снятия. одновременно делаем натяг в сторону съема. никаких витков пассатижами не разжимаю у пружины.
пружины до сих пор как новые. пользую 1/2, 5/8, 3/4. остальное - сварка ,уголки.
при загибе, необходимо "чувствовать" радиус изгиба, менее которого лучше вварить уголок. никогда не меряю его(радиус), просто вижу где- какой случай.
ох и не прав же ты... это в кондеях мож тока дюймовка- а в холодилке и метрики много.. пример : испарители гюнтнер- выход 54.. выход 42... а дюймы это тупой америкосный стандарт и европа не вся под него ложится или делает и то и то...ещё: данфосс-соленоиды 10(!) а бывает и 3/8.......увы! а может 7/8 ... но и 22 есть! и трубогибы ВСЕХ приличных фирм есть обоих стандартов... хоть арбалеты хоть рычажки.. и все приблуды типа труборасширителей экспандерных тож и те и те.. а на тему сантехники... прикинь труба на 6 где применится?
PS: А а пружины у меня в конторе есть до 7/8..![]()
muravei77 +1
Единственно можно добавить что всё старое оборудование было в метрике, Это сейчас как справедливо говорится:
И когда указывают:тупой америкосный стандарт
Меня нервирует, скоро пол словаря будет состоять из иностранных слов …в холодильной технике принято измерять диаметры трубы в дюймах
Извиняюсь за отступление – достало!
А вот сантехника всегда была в дюймах 1/2; 3/4 …
Про холодильное оборудование говорить не буду, не работаю с ним, а про кондиционирование скажу так, ни разу за всё время работы не попадалась ни одна система с метрическими трубами !!!
Ни одного компрессора не встречал в кондиционировании с метричискими трубами, хотя менял их много ...
И до кучи, Япония и Китай - тоже пендосы ??? А они всю жисть с дюймами работали. И если уже копать поглубже даже кондеи БК с компрессорами от Toshiba имели и имеют дюймовые трубы ...
То что сказано про сантехнику - по черняге тут спору не всю жисть действительно дюймы, я писал исключительно про медь ....
Boriska, Про бытовку! Везде 6-8-5-4 мм! ВсЭ 1250, ВсЭ-800, ФАК-1.5, МВВ 4-12, МВВ 4-22---ВЕЗДЕ метрика!
Картина маслом!