    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    шокер на тонну шпринцованной курицы за полтора часа. по расчетам это 50кВт при -40
    50кВт маловато даже на термообработку, если учитывать внешние теплопритоки и инфильтрацию, то надо добавить как минимум процентов 10-15. Да и централь на трех 6F-40 эту производительность даст при конденсации +35°С, значит конденсатор надо водяной, требуется обдув головок, а с масло буде все ОК.