Аммиачные хорошо,но фреоновые лучше. Кто то работает с СКН 130 и СКН 150.Какие отзывы по надежности,???? Что то даже поставщик об них не очень хорошего мнения.Какие еще пользуются на 600 фреоне??
Юрьич, я в этом году попал на "клапана" от СК-150, но говорить что он совсем плохой не буду. Даже засорения ими продавливал! Просто экономичные (читай - хилые) компрессора более чувствительны к качеству технологии их замены, а их тупо пытаются вогнать в режим грубыми или устаревшими (читай - по привычке) технологиями.
130 и 150 два года назад менял на гарантийных аппаратах по 10-15 шт/ мес., в прошлом году 5-7, в этом году 5-7. Минский завод перешел на TLY 8.7 kk3 (аналог данфос). По этим расход так же 10-15 шт/мес. Основная неисправность - клин. ско-140 используют на сборочной линии в смоленске. Предторговые аппараты 2-4 шт/мес.Клин.
По АСС отзыв очень положительный. Особенно на 134 фреоне. Убить очень сложно, но можно если с утечкой на низкой стороне мурыжить до последнего. На r600 1-2 в год попадает с обрывом пусковой. . .
На витринах аспера хорошо справляются.
Липецкий завод сейчас тоже на асперу перешел. Второй аппарат приходит - обрыв пусковой. Но это пока не показатель, может так перевозят? На гарантию идут компрессоры N1113Y, N1114Y китай. Убивает звонкий металлический скрежет при запуске, похоже на клапана, потом затихает.
Менял вчера КВО-140 на Стиноле , ставил СКО-120 . СКО-120 запускался хреновенько , поэтому влепил ему для устойчивой работы конденсатор , а КВО-140 забрал для опытов, мотор работает , но не качает. убили его , заправив избыточной дозой , разрезал я его дома , думал клапан сломало, ан нет, прокладку под клапаном вбок выбросило (поронитовую) и качает он внутри себя.
Но оба компрессора мне не нравятся.
Да , чуть не забыл , СКО-120 , по словам клиентов , работает тише . Это как же КВО должен был грохотать ?
Раньше надо было говорить, пару лет назад.)
Сейчас неполучится, режимный обьект, двойной забор, колючаяя проволока, охрана с собаками да еще и банкрот уже как месяц. Даже если принять во внимание, что это бытовая неучтенка списанная хз сколько лет назад. в довес на шкаф сразу повесили асперу, конденсатор, испаритель.
Фото препарированного КВО-140 жившего в Стиноле.
DSC02217.jpgDSC02218.jpgDSC02219.jpg
сам клапан жив.
ПРиобрел партию СКН 130 и СКН 150. Подскажите на какую холодопроизводительность они рассчитаны при -23.3 С??
Вот, вроде не врут...
10479674_w640_h640_ssor_bono_nord_ekm_bytovoj.jpg кто скажет за этого зверя хорошее или плохое
Компрессор NORD ЭКМ 10-3-К (R-600a .160w. с ПЗР)